Forum

Windows server 2012...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

[Çözüldü] Windows server 2012 Başlangıç Menüsü

6 Yazılar
3 Üyeler
2 Reactions
679 Görüntüleme
(@halimcicioglu)
Gönderiler: 12
Eminent Member
Konu başlatıcı
 

Merhabalar

Benim bir Dell R730 sunucum var   ara sıra elektrikler kesildiğinde ve tekrar başladığınds  boot BSOD da takılıyor Kurtarma Seçeneklerin de Devam et  denilmediği müdeetçe açılmıyor bunu ben bir süreye bağlayıp veya iptal edip direk açılmasını nasıl sağlayabilirim, 

Teşskkürler 

İyi Çalışmalar

IMG 20230304 WA0004

 

 
Gönderildi : 04/03/2023 15:08

Hakan Uzuner
(@hakanuzuner)
Gönderiler: 33311
Illustrious Member Yönetici
 

Merhaba, bu zaten anormal durumlarda ortaya çıkar, sizde anormal durumlar yaşıyorsunuz, devam et dedikten sonra açılması ise şans, yani bunun yapıldığını sanmıyorum ama zaten devam et dediğiniz de bir gün açılmayadabilir. Bence buna timeout bulmaya çalışacağınıza elektrik kesintilerine çözüm bulmaya çalışırsanız (örneğin UPS) daha mantıklı olur sanki?

Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

 
Gönderildi : 04/03/2023 17:03

ibrahim yildiz
(@ibrahimyildiz)
Gönderiler: 4563
Co-Helper
 

Aynen ana sorunun etrafından dolaşmak olur bu, çözülmesi gereken anormal durum elektrik kesintisi, o ekran çıkıyorsa aynı veya ayrı partition'da ki Win Recovery Environment imajına başvuru zorunlu görülmüştür basit bir fix de uygular, detay fix için karşıya çıkarır Hakan abinin dediği gibi bir gün devam et dediğinde de açılamadığını görebilirsiniz. Ani kapanan disklerde table problemleri olur zaten o yüzden chkdsk yapmaya çalışır sunucularda bu riskte alınmamalı.

'balık vermez, nasıl tutulabildiğine yönlendirir'
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız. Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz. Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

 
Gönderildi : 04/03/2023 17:23

(@halimcicioglu)
Gönderiler: 12
Eminent Member
Konu başlatıcı
 

@hakanuzuner  UPS VAR ancak  bazen çol sıklıkla olmayıp  uzun müddet  elektirk kesintisi oldupu zaman Ups dayanamıyor  maalesef UPS 20KV almışlar kurmuşlar

 
Gönderildi : 04/03/2023 18:00

ibrahim yildiz
(@ibrahimyildiz)
Gönderiler: 4563
Co-Helper
 

20 KvA sunucu kabini için yüksek bir besleme gücü, Jeneratör alamıyorlarsa bir çok marka da ek akü dolabı ekleterek süreyi uzatabilirler. Ör 10 kvA yük hesaplanıyorsa 10 dk kadar besleme yapıyorsa 10-15 akü ile süre saatler mertebesine çıkarılabiliyor. Yada birçok kurumsal akü de port, yazılım desteğiyle sunucuya kurulur ve monitoring, shutdown uygulayabilir. Bu tip modüller sonradan da eklenebiliyor ups sağlayıcı ile görüşünüz. Yani konuyu yine kendi içinde öncelikli fiziksel olarak çözmelisiniz doğru yöntemi budur.

Dediğim Win RE bölümün iptal yöntemini sadece bilinsin diye yazayım cmd>reagentc /disable 
fakat uygulanmasını kesinlikle önermem sunucu ilk kesinti sonrası dahi çökebilir. Biz bu bölümü kurulum, image da düzgün oluşmamışsa bile elle düzeltiyoruz ki update ve kontrolsüz restart sonrası çökme yaşanmasın.

'balık vermez, nasıl tutulabildiğine yönlendirir'
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız. Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz. Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

 
Gönderildi : 04/03/2023 18:59

(@halimcicioglu)
Gönderiler: 12
Eminent Member
Konu başlatıcı
 

Teşekkürler İbrahim Bey  

Zaten bende  şirketle görüşüp bir an önce fiziksel olarak   tedbir alınmasını isteyeceğim

İlginiz için Teşekkürler

 
Gönderildi : 04/03/2023 19:07

Paylaş: