Arkadaşlar merhaba,
Bir müşterimizde 2 sunucu ve 1 adet storage ile Failover olmaksızın ( 2 farklı LUN herbiri bir sunucuya bağlı) hyper kurulumu yaptık. Ancak bir takım sorunlar yaşamaktayız.
Sürekli
Event id 153(The IO operation at logical block address 0x11a07800 for Disk 2 was retried.)
Event id 98 (Volume \\?\Volume{501a5952-eb58-11e4-93f1-40a8f02a30f4} (\Device\HarddiskVolume369) needs to be taken offline for a short time to perform a Spot Fix. Please run "CHKDSK /SPOTFIX" locally via the command line, or run "REPAIR-VOLUME )
Event id 27 (The description for Event ID 27 from source volsnap cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.)
tarzı hatalar alıyorum. Sunucu içerisinde sağ tuşa tıkladığım zaman donmalar meydana geliyor.
konu hakkında yardımcı olabilirmisiniz?
Merhaba,
Hyper-V sunucunuza storage üzerinden bölüme leri hba kart ile mi iscsi ile mi verdiniz? Hba ile verdiyseniz kartın firmware ve driver larını güncellememizi tavsiye ederim. Yok iscsi ile veriyorsanız network kartınızın driver ve firmware ini güncellemenizi tavsiye ederim. Sunucu üzerinde ki donmalar bana diske erişim sırasında sıkıntı yaşanıyor gibi geldi. Bunları deneyip sonucu paylaşır mısınız ?
kolay gelsin...