sistemde HP 470065-589 DL380G7 E5620 12GB(3x4),3x300GB,2U sunucu var.
ayrıca 2 modem,1 nas cihzı bulunuyor.
merkezi sistem jenaratör,ups var.
yalnız bu sistemlerin çalışmasından kaynaklı devreyegirmesinde sorun oluyor ve sistem kapanıyor.
böyle bir durumda basıl bir çözüm üretmek gerekir.
daha önce bu tip durumlarla karşılaşan oldumu.
ayrıca ups'mi almak gerekir vs vs
Ups'inizin network bağlantısı veya seri port bağlantısı varmıdır. Varsa programında bir kural oluşturun. Mesela UPS kapasitesi %30-20 arasına düşerse sunucu otomatik kapansın gibi ancak NAS için birşey diyemeyecegim. Eğer enerji uzun süreli gidiyorsa yeni ups almanız çözüm olmaz kısa süreli ise yenisi makul olur.
serkan bey bilgilendirme için teşekkürler.
ups merkezi sistem olduğu için server odasında değil.
bu nedenle seri port yada network bağlantısı kurulamıyor.
enerji kesilmesi kısa yada uzun süreli olabiliyor.
şu önerinizi denemek isterim;
ups %20 yada %30 oranına kapasite düşüşü yaşarsa server kapansın.
en azından bir ups alıp server'a bağlayıp ani resart işlemlerinin önüne geçmiş oluruz.
yalnız server'ın yeniden başlaması için ne yapmak gerekir.
bu yeniden başlama kısmı ups tarafındamı ayar yapılıyor yoksa server'demi.
Merhaba,
Açıkçası sunucuyu kapatma fikriniz bana kötü bir fikir gibi geldi. Sistemde UPS varsa sıkıntı yaşamamanız gerekiyor. Sunucular ups'e bağlı olduğuna, ups'in sistemin ihtiyaçlarını karşıladığına ve ups'in arızası veya akülerin ömrü dolmadığına eminseniz yazıcıları ups'e bağlamayın. Ayıca Jeneratör UPS'i besliyorsa uzun süre elektrikler gelmese de sıkıntı yaşamamanız gerekir.
Kolay gelsin.
edemirci1 kardeş;
zaten sorun olduğu için farklı çözüm yolları arıyoruz.
merkezi sisteme jenaratörüne ups'ine biz müdahele edemiyoruz.
amacımız bu teknik arızalarda server çalışma esnasında resart olmasın,normal kapansın.
ya bir ayarla ya da ilo ile yeniden çalışmasını sağlayalım.
derdimiz sıkıntımız bu.
Sunucularınızda 2 power girişi var mı? Var ise 1 UPS daha alın sistem odanızı sadece beslesin. Sunucularınızın 1 power girişini ana UPS e, diğerini aldığınız UPS e bağlayın. 2 UPS den biri gitse dahi diğeri sunucuları çalıştıracaktır. Jeneratörde sorun olmadığı sürece UPS lerin akü ve süre sorunu olmaz. Yalnız yeni aldığınız UPS in gücünün sistem odanızda ki yükü kaldırabilmesi lazım.
Eğer sunucularınız ve sistem odanızdaki diğer switch, nas, router ve diğer cihazlarınız gibi tek power girişli cihazlar içinde fail-safe power switch ler var. Biz sistem odamızda 2 adet bunlardan konumlandırdık. Bu switch lere 2 adet UPS girişi bağlayabiliyorsunuz. Tek power cihazlarda böylece 2 ups den beslenebiliyor. Bir ups giderse 2.ncisi otomatikman devreye giriyor.
http://www.servertech.com/products/fail-safepowerredundancy/fail-safe-transfer-switch-pdu/
edemirci1 kardeş;
zaten sorun olduğu için farklı çözüm yolları arıyoruz.
merkezi sisteme jenaratörüne ups'ine biz müdahele edemiyoruz.
amacımız bu teknik arızalarda server çalışma esnasında resart olmasın,normal kapansın.
ya bir ayarla ya da ilo ile yeniden çalışmasını sağlayalım.
derdimiz sıkıntımız bu.
Ben notebookların fazlalıkta olduğu merkezi bir sistem düşünmüştüm. Ben nereden biliyim sizin başka bir ups'i sahiplendiğinizi ? 🙂
Elektrik gittikten 5-10 dakika sonra jeneratör devreye giriyorsa 30 dakikalık ups almanız yeterli. Online ups'lerde akü verimleri daha çabuk düşer.
Benim önerim 1 saat gidecek seviyede ilave akülü ups almanızdır. UPS'i ve sunucuyu elektrik geldiğinde otomatik açılacak şekilde ayarlarsınız. NAS sunucusu wol destekli ise sunucu açıldıktan sonra NAS sunucusuna Wake On Lan Command Line programı ile magic paket gönderip açarsınız.
NAS Sunucusu hazır sistem ise özelliklerinde remote shutdown gibi özellik olup olmadığına bakın. Linux veya windows ise zaten remote olarak sistemi kapatması için batch çalıştırırsınız uzaktan NAS sunucusunu kapatma komutu gönderdikten sonra sunucuyu kapatma komutu gönderir.
sistemin bulunduğu bölgede bedaş'tan kaynaklı elektrik kesilmeleri oluyor.
elektrik gittikten hemen sonra ups devreye giriyor ve tüm sistemi 10-12 sn destekliyor.
daha sonra jenaratörler devreye giriyor.
ama bu esnada sorun çıkıyor.Ya jenaratörün devreye alınmasından kaynaklı,ya gücünün yetersiz oluşundan kaynaklı yada yedek jenaratörlerin devreye girmemesinden kaynaklı sorunlar sıkıntılar oluyor.
Bu tip sıkıntıların sorunların artışı bizi farklı çözüm yolları araya itiyor.
server odamızda ayrı bir ups olması artık zorunlu oldu.
enerji kesilmeleri bazen uzun süreli olduğu için ups o kadarını desteklemez diye düşünüyorum.
ups'in kapasitesinin azalmasına yakında server sistemin kapatılması gerekiyor.
nihayetinde server da çalışan programlar olmazsa olmazlar değil.offline çalışan programlar.
3-4 saatlik bir kapanma aksama olsada,sistem açıldığında senkronize oluyor,datalar alınıyor.
sıkıntı ani resart işlemlerinin önüne geçmek,hard disk arızalarının,yada diğer donanım arızalarının önüne geçebilmek.
bu tablo içinde önerilebilecek performanslı bir ups marka yada modeli ne olmalıdır.
bu konuda minumum 1 saatlik beslemenin yeterli olacağı kanısındayım.
ups kapasitesi düşünce server'ı kapatmalı.Daha sonra elektrikler geldiğinde sistemi devreye almalı.bu yeniden açılma ups'denmi olur,yada farklı bir yöntemmi izlenir bunu bilmiyorum.
sistemde hp server,segate nas,2 adet modem,1 adet 8 port switch,1 adet monitör bulunmakta.
bilgiler ve çözüm önerileri için şimdiden teşekkürler.
Alacağınız UPS ten ziyade 1 saat gitmesini istiyorsanız akü ler önemli olacaktır. İnform, Masterguard veya siemens ten uygun bir UPS (5 veya 10Kva) alıp cihazların kapasitesine göre ek akü dolabı alarak bu işi çözebilirsiniz.
Ugur BURMA Bey ile aynı fikirdeyim. İleri doğru akü ömürleri bittiğinde uzun ömürlü Yuasa akü aklınızda bulunsun.
Kolay gelsin.