Forum
sunucu:HP 470065-589 DL380G7 E5620 12GB(3x4),3x300GB,2U
ayrıca desteklenmesi gereken 2 adet modem,1 adet 8 port switch,1 adet seagate nas220 cihazı var.
Elektrik kesilmelerinde sistemde kurulu olan genel ups hattı 10-12 sn devreye giriyor,daha sonra jenaratörler çalışıyor.
bazen jenaratörlerin çalışmasınd sorun çıkıyor ve serverler aniden kapanmak zorunda kalıyor.
Bu sorunu aşmak için server odasına ups koymak istiyorum.Yukarıda belirtilen sistemi en az 5 saat ayakta tutabilecek ortalama bir ups nasıl olmalıdır (Marka-model-güç).
5 saat UPS den besleme istiyorsan akü dolabı alman gerekiyor. Akü alacağın firma sana kaç adet, kaç a/h lik akü gerektiğini hesaplayacaktır.
sunucu+Switxh+modem+NAS bunların kaç Watt yaktığını öğreneceksin.
hepsini toplayacaksın. Buna %20 yeni veya değişen donanım payı ekleyip en az bu ölçüde güç sağlayan UPS alabilirsin.
VA ile W farklı şeylerdir. örneğin 900VA UPS genelde %20 si değerinde ortalama 700W gücünü karşılayabilir. ancak cihazı sürekli %100 kapasiteyle çalıştırmakda pek iyi bir şey değildir. uzun süreli kullanımda önerim %80'i aşmamaktır.
ancak cihazlardaki coldstart vs. istersen model buna göre değişir. sana önerim en az 2 KV bir ups al. akü grubuylada istediğin kadar süreyi uzat.
ama zaten sistemde UPS ve jeneratör sistemi varken bir de ek 5 saatlik bir ups gereksiz. ha kendine göre ihtiyaç diyorsan marka çok.
burayla gorus istersen gelip bi kesif yapsinlar. ona gore bi secenek sunarlar sana