Forum

HP ML 350 G5 sunucu...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

HP ML 350 G5 sunucusunda RAID drive accelerator failed hatasi

3 Yazılar
2 Üyeler
0 Reactions
480 Görüntüleme
(@AdaletMuslumov)
Gönderiler: 18
Eminent Member
Konu başlatıcı
 

Merhabalar


eventi arasdirarken bu hatayla karsilasdim.


Sizden bir sey sormak isterdim Ben bu batareyalari deyisdirsem sonuc ne ola bilir acaba????


Raid configurasiyonu bozulurmu yoksa olduqu kibi kalir ????


Source:  Storage Agents


category:   Events


Events ID:   1206 


Drive Array Accelerator Battery Failed. The array accelerator board attached to the array controller in Slot 0 is reporting a battery failure.{SNMP TRAP: 3040 in CPQIDA.MIB}


 


 

 
Gönderildi : 22/12/2010 17:58

(@turkerata)
Gönderiler: 178
Estimable Member
 

Pili değiştirebilirsin, RAID konfigurasyonuna birşey olmayacaktır

 
Gönderildi : 22/12/2010 18:31

(@AdaletMuslumov)
Gönderiler: 18
Eminent Member
Konu başlatıcı
 

cook tesekkur ederim amma bi seyde soruyum ben hic bir zaman bu isi yapmadim amma yapmakta merakliyim


once bunu soruyum pillerin farki varmi yani modellere goremi yoksa hepsine ayni pil ....???


2.ci bu pil sunucuda nerede yerlesir???


kac tanedi???


sunucumun kisa olarak adini yaziyim


HP ML 350 G5


P/N 470064-628


S/N CZJ83405EA


simdiden tesekkur ederim

 
Gönderildi : 22/12/2010 18:41

Paylaş: