Forum
merhaba
hp ml350 olan serverda 3 adet rqid5 kurulu disk vardı. bu sistem normal çalışırken disklerde 1 tanesi kırmızı yanmaya başladı ve garanti dahilinde
değiştirildi. diski takıp 2 saat rebuild işlemi yaptım. fakatg taktıktan bir müddet sonra sistem aşırı derecede yavaşladı. firmware updatlerinide
yaptım bilgisayarı açıp kapatıyorum normal yine yavaş bir müddetlogları incelediğimde aşşağıdaki hataları gördüm 1. hata
event id: 24606
Logical drive 1 configured on array controller [Embedded] returned a fatal error during a read/write request from/to the volume.
Logical block address 223092760, block count 16 and command 32 were taken from the failed logical I/O request.
Array controller [Embedded] is also reporting that the last physical drive to report a fatal error condition (associated with this logical request), is located on bus 0 and ID 2.
İKİNCİSİ
event id:11
Sürücü, \Device\Harddisk0 üzerinde bir denetleyici hatası belirledi.
Ek bilgi için http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp adresindeki Yardım ve Destek Merkezi'ne bakın.
Merhabalar;
Hp İle görüşmeyi denedinizmi.
eventlarda disk hatasi okuma yönunde hata msj vermiş.
merhaba
hp ile görüşmedim fakat bu olay yeni diski taktıktan sonra oldu. disk okuma hatsı diğr 2 disktemi yoksa yeni taktığım disktemi onu anlamadım
bu olay benim başıma iki kere geldi, birincisi sata kablosundan diğeri anakarttaki kondansotörlerinden şişmesinden...