Merhabalar;

Firmamızda ibm ds3524 storage kullanmaktayız. Geçen hafta a kontrollerında batarya hatası verdi 

"Storage Subsystem:  Network
Component reporting problem:  Battery
  Status:  Battery replacement required
  Location:  Controller module 99, Controller in Slot A
Component requiring service:  Controller A
  Service action (removal) allowed:  No  
    Service action LED on component:  No"

hata detayı bu şekildedir. Batarya değişimi için batarya siparişini verdim ancak hiç böyle bir değişiklik yapmadım eğer bu konu hakkında bilgi sahibi olan hocamız varsa yardımcı olabilir mi? değişim işlemini nasıl gerçekleştirmem gerekiyor.

 
Gönderildi : 22/02/2018 13:24

(@bugraparlayan)
Gönderiler: 324
Üye
 

Selam

Batarya size soketli olarak gelecek vidayı gevşeterek soketten çıkartın. Telefonu şarja takmak gibi kolayca olacaktır. Aşağıdaki gibi bir batarya gelmesi gerekiyor.

 

Oracle ACE Associate - Türkiye Hayat & Emeklilik

****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

 
Gönderildi : 22/02/2018 20:36

(@keremkizilhan)
Gönderiler: 54
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

teşekkür ederim 

 
Gönderildi : 22/02/2018 20:59

(@bugraparlayan)
Gönderiler: 324
Üye
 

Ben açıkcası risk almamak adına kapatmadan hiç yapmadım. Normalde IBM de tavsiye etmez bence sizde yapmayın : )

Oracle ACE Associate - Türkiye Hayat & Emeklilik

****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

 
Gönderildi : 23/02/2018 00:08

(@keremkizilhan)
Gönderiler: 54
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

teşekkürler

 
Gönderildi : 23/02/2018 01:19

(@alpkst)
Gönderiler: 25
Eminent Member
 

@bugraparlayan

Konuya ilaveten şu soruyu sormak istedim IBM DS 3600 serisi storage kontrollerin biri batarya uyarısı veriyor değiştirmesem bir sorun olur mu diğer kontrollerin bataryası da hata verirse storage açılmama durumu sözkonusuydu olur mu ?

 
Gönderildi : 23/08/2019 15:43

(@alpkst)
Gönderiler: 25
Eminent Member
 

Storage Console uygulamasını açtığımda Controller A,B Down uyarısı alıyorum.  Bu uyarı Kontroller lardan birinin  çalışmadığı ve tek controller ile çalıştığı anlamınamı geliyor?

 
Gönderildi : 23/08/2019 16:34

(@keremkizilhan)
Gönderiler: 54
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

Merhabalar eğer a-b diye ikisinide yazıyorsa iki controllerde down durumdadır daha detaylı olması için ekran görüntüsü paylaşabilir misiniz ?

 
Gönderildi : 09/09/2019 10:02

(@alpkst)
Gönderiler: 25
Eminent Member
 

Sadece bitanesinin çalışmadığını düşünüyorum.

Screen Shot 2019 09 09 at 11.25.35

 

 
Gönderildi : 09/09/2019 11:25

(@keremkizilhan)
Gönderiler: 54
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

evet sadece b çalışmıyor. Sorunu storage i kapatıp controllerı çıkarıp taktığınızda bazen düzeliyor ama devam ediyorsa controller alıp değiştirmeniz gerekiyor ve zor bulunabilir bu controller

 
Gönderildi : 09/09/2019 11:37