(@mercans)
Gönderiler: 4
Active Member
Konu başlatıcı
 
Power Supply 2 Power Supply 2 --- 0.10.2.54
Category ---   Power
Health  ---  Red
Current reading ---  0 W
Last updated    ---  2019-12-20T08:06:27Z
Event log entries

 

  • Assert + Power Supply Failure status at N/A
  • Assert + Power Supply Power Supply AC lost at N/A
  • Assert + Power Supply Failure status at 2019-09-02T20:27:56
  • Assert + Power Supply Power Supply AC lost at 2019-09-02T20:27:56
  • Assert + Power Supply Failure status at 2019-09-02T20:28:45
  • Assert + Power Supply Power Supply AC lost at 2019-09-02T20:28:45
  • Assert + Power Supply Failure status at 2019-09-02T20:28:50
  • Assert + Power Supply Power Supply AC lost at 2019-09-02T20:28:50
  • Assert + Power Supply Failure status at 2019-09-02T20:30:35
  • Assert + Power Supply Power Supply AC lost at 2019-09-02T20:30:35
  • Assert + Power Supply Failure status at 2019-12-20T06:55:17
  • Assert + Power Supply Power Supply AC lost at 2019-12-20T06:55:17
  • Assert + Power Supply Failure status at 2019-12-20T07:54:46
  • Assert + Power Supply Power Supply AC lost at 2019-12-20T07:54:46

 

Arkadaşlar yukarıdaki hatayı aldık. Wvmeare ulaşamadım. Server ı yeniden başlatınca düzeldi. Hatanın sebebeini öğrenebilirmiyim.

İlginiz için teşekkürler.

Saygılarımla

 
Gönderildi : 20/12/2019 11:10

(@cahityolacan)
Gönderiler: 515
Super Admin
 

Merhaba, Bu log kayıtları hangi server markasına ait ? HPE - DELL - LENOVO ?  

Yazılanlara göre elektrik gitmiş.
Markasına göre firmaların destek merkezinden tüm log kaydınızı göndererek bilgi alabilirsiniz. 

Cahit YOLAÇAN vExpert - vExpert NSX - CCNA- MCSE - CEH - CKA
https://www.1w2.net
https://www.vmwaretv.com **************************************************************** Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız. Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz. Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır. *****************************************************************

 
Gönderildi : 20/12/2019 11:14

(@mercans)
Gönderiler: 4
Active Member
Konu başlatıcı
 

Cevabınız için teşekkürler. HP Server.  Bize elektrik kesintisi olmadığı bilgisi verilmişti. Power Supply da hata olma ihtimali var mı? Bu log kayıtları incelendiğinde mi ortaya çıkar?

Teşekkürler

 
Gönderildi : 20/12/2019 11:21

(@tayfundeger)
Gönderiler: 1943
VMware Guru
 
Gönderen: @mercans
Power Supply 2 Power Supply 2 --- 0.10.2.54
Category ---   Power
Health  ---  Red
Current reading ---  0 W
Last updated    ---  2019-12-20T08:06:27Z
Event log entries

 

  • Assert + Power Supply Failure status at N/A
  • Assert + Power Supply Power Supply AC lost at N/A
  • Assert + Power Supply Failure status at 2019-09-02T20:27:56
  • Assert + Power Supply Power Supply AC lost at 2019-09-02T20:27:56
  • Assert + Power Supply Failure status at 2019-09-02T20:28:45
  • Assert + Power Supply Power Supply AC lost at 2019-09-02T20:28:45
  • Assert + Power Supply Failure status at 2019-09-02T20:28:50
  • Assert + Power Supply Power Supply AC lost at 2019-09-02T20:28:50
  • Assert + Power Supply Failure status at 2019-09-02T20:30:35
  • Assert + Power Supply Power Supply AC lost at 2019-09-02T20:30:35
  • Assert + Power Supply Failure status at 2019-12-20T06:55:17
  • Assert + Power Supply Power Supply AC lost at 2019-12-20T06:55:17
  • Assert + Power Supply Failure status at 2019-12-20T07:54:46
  • Assert + Power Supply Power Supply AC lost at 2019-12-20T07:54:46

 

Arkadaşlar yukarıdaki hatayı aldık. Wvmeare ulaşamadım. Server ı yeniden başlatınca düzeldi. Hatanın sebebeini öğrenebilirmiyim.

İlginiz için teşekkürler.

Saygılarımla

Fiziksel sunucunun PSU 'da bir sorun mu var? Fiziksel sunucu komple kapanmış durumda mıydı? Yoksa PSOD vs mi vardı. Bu loglar çok anlamlı şeyler söylemez bundan dolayı detay vermeniz gerekir.

Tayfun DEĞER
Cisco Champions, vExpert, VCP4/5/6, VCP5-DT, VCP-Cloud
https://www.tayfundeger.com
Mail: [email protected]

 
Gönderildi : 20/12/2019 11:23

(@mercans)
Gönderiler: 4
Active Member
Konu başlatıcı
 

@tayfundeger

Sistem açıktı. Ama sunucudan çok fazla ses geliyordu. Vmware 6.5 çalışıyordu üstünde. Sunucuyu kapatıp açtığımda ses kesildi ve sistem normal çalışmaya başladı. 

PSOD yada başka bir şey yok tu. sadece Sunucuya tarayıcılardan erişemiyordum. Sunucu odasından müdahale ettim.

Daha verimli anlaşılması için Vmware deki hangi logların incelenmesi gerekiyor acaba?

Teşekkürler

 
Gönderildi : 20/12/2019 11:31

(@tayfundeger)
Gönderiler: 1943
VMware Guru
 
Gönderen: @mercans

@tayfundeger

Sistem açıktı. Ama sunucudan çok fazla ses geliyordu. Vmware 6.5 çalışıyordu üstünde. Sunucuyu kapatıp açtığımda ses kesildi ve sistem normal çalışmaya başladı. 

PSOD yada başka bir şey yok tu. sadece Sunucuya tarayıcılardan erişemiyordum. Sunucu odasından müdahale ettim.

Daha verimli anlaşılması için Vmware deki hangi logların incelenmesi gerekiyor acaba?

Teşekkürler

Merhaba,

Sunucu ILO'suna login olup, logları kontrol edebilir misiniz? Daha sonrasında logları clear edin, bazen psu gelen elektrik'in gitmesinden dolayı bunları yaşayabilirsiniz. 

Tayfun DEĞER
Cisco Champions, vExpert, VCP4/5/6, VCP5-DT, VCP-Cloud
https://www.tayfundeger.com
Mail: [email protected]

 
Gönderildi : 20/12/2019 11:32

(@cahityolacan)
Gönderiler: 515
Super Admin
 

hem HPE logları hemde VMware logları incelenirse daha güzel ve doğru sonuç çıkar.

Cahit YOLAÇAN vExpert - vExpert NSX - CCNA- MCSE - CEH - CKA
https://www.1w2.net
https://www.vmwaretv.com **************************************************************** Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız. Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz. Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır. *****************************************************************

 
Gönderildi : 20/12/2019 11:33

(@huseyinaydinn)
Gönderiler: 25
Eminent Member
 

Sunucuda çift power var ise eğer birisi şebeke  birisi ups bağlıdır diye düşünüyorum. Belki birisi anlık olarak koptu ve o an log ' lara yansıdı. Sunucu HPE ise ILO tarafından logları bir kontrol edin isterseniz orda ne zaman down olmuş ne zaman tekrar up olmuş görebilirsiniz.

VMWare 6.7 ile birlikte çünkü sunucu üstünde kullanmadığınız ethernet portları bile hardware status tarafından warning olarak loglarınıza yansıyor.  Bunları kapatabiliyorsunuz.

Bu tarafta ILO loglarının incelenmesi daha doğru olur.

 
Gönderildi : 20/12/2019 11:37

(@mercans)
Gönderiler: 4
Active Member
Konu başlatıcı
 

Yardımlarınız için teşekkürler.

İyi çalışmalar.

 
Gönderildi : 20/12/2019 11:43

Paylaş: