Arkadaşlar Merhaba,
Ekteki yapıda A noktasındaki PC den B Switchine bağlı uç birimlere ping atabiliyorken A noktasındaki PC den B noktasındaki switche ping atamıyoruz. Ancak B switchine bilgisayarımızı bağladığımızda B switchine ping atılabiliyor.
Telekom tarafından gelen network uç B switchi üzerinde trunk yapılmış diğer uç birimler access olarak ayarlanmıştır.
A noktasından switch'e ping atamama sorununu nasıl çözebiliriz?
Teşekkürler.
Configler olmadan yorum yapmak çok zor.
Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************
Üreticiden switch güncellemesi talep ettik. yeni bir firmware gönderdiler ve sorun düzeldi. Standartta yönetici vlanı 1 olarak geliyordu biz bunu değiştiremiyorduk bu yüzden switchler arası erişimde sorun oluyordu. Yönetici vlanını değiştirebilir duruma gelince sorun çözülmüş oldu.
Bilgi ve geri dönüş için teşekkürler Kaan