Forum

Switch üzerind...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Switch üzerinde Fiber hat down olduğu zaman yedek data hattına yönlendirme

7 Yazılar
3 Üyeler
0 Reactions
1,716 Görüntüleme
(@MEHMETOZCANLAR)
Gönderiler: 145
Reputable Member
Konu başlatıcı
 

Merhaba,

Network yapımızda 2 adet Hp procurve 2610 switch bulunmakta iki nokta arasında fiber bağlantı var. Yedek olarak yine aynı noktalar arası bridge çalışan kablosuz network kuracağız. fiber bağlantı koptuğu zaman yedek kablosuz hattın devreye girmesini istiyoruz. Bu model switclerde yapabilir miyiz? örnek config yazabilir misiniz?

 
Gönderildi : 23/08/2016 12:37

(@ZaferSEN)
Gönderiler: 213
Estimable Member
 

LACP yaparak birden fazla portu yani interface'i tek interface gibi kullanabilirsiniz. örneğin iki fiber iki de gigabit interfacei LACP member yaptık bu durumda fiber portlar down olduğu zaman gigabit portlar çalışmaya devam edecek, diğer bir yandan LACP yapmadan bu 4 portu diğer cihaza girdiğinizde paketlerin loop'a girmesi de söz konusu bu yüzden fiber portlarınızı kablosuz cihazların takılı olduğu portlarla LACP yapmanız lazım.

bununla ilgili çözümpark.tv de Gökhan hocamızın bir videosu var izlemenizi tavsiye ederim.

 

http://tv.cozumpark.com/video/753/HP-E-Serisi-cihazlarda-LACP-Uygulamasi

 

 
Gönderildi : 23/08/2016 21:20

(@MEHMETOZCANLAR)
Gönderiler: 145
Reputable Member
Konu başlatıcı
 

cevabınız için teşekkürler. sadece 2 hp switch arasında bu işlemi yapmak istiyorum. Her switcde 2 interface lacp yapacağım fiber ve kablosuz cihazın interfaceleri. Hangi yöntem ile yapmam gerekiyor Statik mi dinamik mi? Spanning tree komutunu aktif etmeme gerek var mı? Failover çalıştırabilir miyim?

 
Gönderildi : 24/08/2016 18:39

(@ZaferSEN)
Gönderiler: 213
Estimable Member
 

diğer sorunuz üzerinden link paylaşmıştım.

http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=mmr_kc-0105343

linkten bakarsanız komutları ve dynamiz ile static arasındaki farkı da vermiş.

linkteki gibi komutları kullanırsanız dynamic olarak configure edecektir, static yapmak için komutu az değişiyor ama komut altına pdu, priority vs gibi değerleri de girmeniz gerekir diyebiliyorum.

spanning tree açmanız da yarar var, yapınız komplex değilse gerek yok aslında. lacp yaptığınız için portlar tek port gibi çalışacak zaten.

 

 
Gönderildi : 24/08/2016 20:11

(@MEHMETOZCANLAR)
Gönderiler: 145
Reputable Member
Konu başlatıcı
 

Videoda komplex yapıdan bahsedilmiş. aslında yapımız basit networkte sadece 2 adet hp 25xx switch var.  Vlan da yok. Yapmak istediğimiz şey fiber bağlantı down olduğu zaman kablosuz interface'den 2 switch arasındaki bağlantının kesintisiz devam etmesi. Aşğaıdaki örnekte olduğu gibi config yapmam yeterli olur mu? Statik lacp yapmış oluyorum. Dinamik mi yapmalıyım? İnternette priority ile ilgili bilgi bulamadım. Yardımcı olur musunuz

 

25: Kablosuz

26: Fiber

 

sw1:

trunk 25, 26 trk1 lacp

 

sw2:

trunk 25, 26 trk1 lacp

 

 
Gönderildi : 25/08/2016 12:34

(@esersolmaz)
Gönderiler: 3204
Illustrious Member Yönetici
 

LACP yaparak birden fazla portu yani interface'i tek interface gibi kullanabilirsiniz. örneğin iki fiber iki de gigabit interfacei LACP member yaptık bu durumda fiber portlar down olduğu zaman gigabit portlar çalışmaya devam edecek, diğer bir yandan LACP yapmadan bu 4 portu diğer cihaza girdiğinizde paketlerin loop'a girmesi de söz konusu bu yüzden fiber portlarınızı kablosuz cihazların takılı olduğu portlarla LACP yapmanız lazım.

bununla ilgili çözümpark.tv de Gökhan hocamızın bir videosu var izlemenizi tavsiye ederim.

http://tv.cozumpark.com/video/753/HP-E-Serisi-cihazlarda-LACP-Uygulamasi

Zafer ek olarak ikinci bir alternatif olarak STP devreye alınıp wireless linklerin oldugu portlara yüksek cost degerleri vererek f/o down olunca stp protokolü ile kısa süreli bir kesinti yaşanarak diger path üzerinden iletişim sağlanabilir. Bu yapı bana daha stabil çalışır gibi geldigi için paylaşmak istedim.

 
Gönderildi : 25/08/2016 18:02

(@MEHMETOZCANLAR)
Gönderiler: 145
Reputable Member
Konu başlatıcı
 

cevabınız için teşekkürler. Peki aşağıdaki şekilde config yaparsam çalışır m? her switchde iki portu tek port gibi kullanabilir miyim? bu şekilde 2gbit olur mu ve failover yapmış olur muyum?

 

25: Kablosuz

26: Fiber

 

sw1:

trunk 25, 26 trk1 lacp

 

sw2:

trunk 25, 26 trk1 lacp

 
Gönderildi : 25/08/2016 18:13

Paylaş: