hp procurve swirchlerin loglarına baktığımda aşağıdaki gibi mesajlar görüyorum. Bu mesajları az çok tahmin edebiliyorum. Ama detaylı olarak anlatacak biri var mı? Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
PVID mismatch on port E21(VID 1)with peer device port 193(VID unknown)(8403)
port D8 is Blocked by STP
SNTP: Updated time by -22 seconds
CST Root changed from 32768:001871-cac100 to 0:0016b9-e9eb00
SNTP: Unable to reach configured SNTP servers
FFI: port 21-High collision or drop rate. See help.
Selamlar,
Cihazlarınız üzerinde PVID mismatch mesajı alıyorsanız.
Anlamı şudur; Birbirine direkt bağlı olan iki switch üzerinde varsayılan(default) "vlan 1" bilgisi iki taraftan birinde değiştirilmiş. veya her iki switch'de de PVID değeri farklı verilmiştir.
komut : 1. interface gig 0/1 (sadece örnek port numarası) trunk port hangisi ise onda yapılmalı,
2. port link-type hybrid ---enter
3. port hybrid pvid vlan 1 gibi buradaki vlan numarası her iki switch'de de aynı olmalı native vlan etiket bilgisi şart o sebeple varsayılan iletişim bilgisini aktif etmiş olursunuz.
STP/CST hata kodları switchler üzerinde bloklanan portlarınız mevcut. Bununda karşılığında omurga switch olarak rol verdiğiniz switch üzerinde,
STP aktif etmek. CST değerini değiştirmek veya STP priority değerini müdahele etmektir.
eğer switchiniz A serisi/Comware işletim sistemi kullanıyorsa.
1. stp enable
2. stp vlan 1 priority 4096 default priority değerini değiştirmek için.
3. Bloklanmış portları aktif etmek için, switch portlarının içerisinde girip, disable/enable yapmalısınız.
ortalama 50 sn'ye beklemeniz gerekli sonuç için. /
1. interface gig 1/0/24
2. disable /enable
SNTP : hatası sntp enable, sntp unicast , sntp server 1.1.1.1 gibi en son time senkronizasyonunu tanımlayan lokal networkünüzdeki bir kaynağı girmeniz.
yukarıdaki aşamaların tamamını sabırlı bir şekilde uyguladığınız takdirde sorun kalmayacaktır.
Saygılar..
Selamlar,
Cihazlarınız üzerinde PVID mismatch mesajı alıyorsanız.
Anlamı şudur; Birbirine direkt bağlı olan iki switch üzerinde varsayılan(default) "vlan 1" bilgisi iki taraftan birinde değiştirilmiş. veya her iki switch'de de PVID değeri farklı verilmiştir.
komut : 1. interface gig 0/1 (sadece örnek port numarası) trunk port hangisi ise onda yapılmalı,
2. port link-type hybrid ---enter
3. port hybrid pvid vlan 1 gibi buradaki vlan numarası her iki switch'de de aynı olmalı native vlan etiket bilgisi şart o sebeple varsayılan iletişim bilgisini aktif etmiş olursunuz.
STP/CST hata kodları switchler üzerinde bloklanan portlarınız mevcut. Bununda karşılığında omurga switch olarak rol verdiğiniz switch üzerinde,
STP aktif etmek. CST değerini değiştirmek veya STP priority değerini müdahele etmektir.
eğer switchiniz A serisi/Comware işletim sistemi kullanıyorsa.
1. stp enable
2. stp vlan 1 priority 4096 default priority değerini değiştirmek için.
3. Bloklanmış portları aktif etmek için, switch portlarının içerisinde girip, disable/enable yapmalısınız.
ortalama 50 sn'ye beklemeniz gerekli sonuç için. /
1. interface gig 1/0/24
2. disable /enable
SNTP : hatası sntp enable, sntp unicast , sntp server 1.1.1.1 gibi en son time senkronizasyonunu tanımlayan lokal networkünüzdeki bir kaynağı girmeniz.
yukarıdaki aşamaların tamamını sabırlı bir şekilde uyguladığınız takdirde sorun kalmayacaktır.
Saygılar..
Gökhan Hocam çok iyi bir anlatım olmuş. Teşekkürler.