Forum
bir server ve switch olan bir kabinim var . yakında bir kaç server alıcam yer sorunu nedeniyle yeni gelen serverları taşıcam. yalnız switch ve kablolama eski yerinde kalıcak. serverları 150 mt ileriye goturucem yani switch den bir kablo cekicem. 150 metre mesafede sorun olurmu?switch felanmı gçlendirmek gerekir. yapı nasıl olmalı? 4 server koyucam ethernetten cıkanları bir ufak switche giricem oradan 150 mt sonra ana switche giricek ve kullanıcılara dağılıcak . yapı doğrumu nasıl olmalı yapı
saygılar
Merhaba bende 150-200 m arasında bağlantı sağlıyorum.Yalnız switch üzerinde 150 m-200m direk gitmiyor arada 2switch daha var.Arada switch kullanırsanız iyi olur ama kaliteli switch kullanmanızı öneririm.3com tavsiyem büyük yatırım yapmadan ufak bir para ile çözüm sağlayabilrisiniz.Sponsorlardan piramit bilgisayar bu konuda size yardımcı ve yol gösterici olabilir.
1984 doğumluyum. 4 yaşından bu yana İstanbul’da yaşıyorum. Sırası ile aşağıdaki okullarda eğitim gördüm. Paşaköy ilkokulu (1990-1995) Kartal Zekeriyya Güçer İlköğretim Okulu(1995-1998) Ümraniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü(1998-2001) Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı(2002-2004) Anadolu Ünv. İşletme Fakültesi(2006-2009) Lise yıllarından sonra bir bilgisayar firmasının teknik servisinde mesleğe merhaba dedim. Outsource olarak Citibank ytl ve bina taşınma projesinde yer alarak 8 ay görev yaptım. Bu görevden sonra şu an çalışmakta olduğum yerde bilgi işlem sorumlusu olarak göreve başladım ve 18 yıldır görevimin başındayım.
100 metrede n sonra yapisal kablolama sorun cikartir. Ya araya switch koyacaksiniz yada fiber kullanacaksiniz.
Erdal