Forum

2 IP bloğu arası ha...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

2 IP bloğu arası haberleşme sorunu

3 Yazılar
2 Üyeler
0 Reactions
1,097 Görüntüleme
(@serdark54)
Gönderiler: 46
Trusted Member
Konu başlatıcı
 

Merhaba, firmamızda fortined 100e model firewall kullanıyoruz. Kablolu ağ ip adresi 192.168.1.1 den 255.255.255.0 başlatılmış, wifi ise 192.168.2.1 den 255.255.255.0 olarak ayarlanmış. 

Robot cihazı satın alındı bu cihaz ise 192.168.2.90 ip sini alıyor. Böyle olduğu için robot firması cihazdan haber alamıyor. Bununla ilgili fortinet üzerinde hangi ayarların yapılması gerekir yardımcı olursanız sevinirim.RDP üzerinden 192.168.1.201 üzerinden cihaza erişim var fakat vpn ile bağlandıklarında kendi uygulamaları ile erişemiyorlar.

Bu konu 3 yıl önce Serdar Karaarslan tarafından düzenlendi
 
Gönderildi : 13/04/2022 09:43

(@resulsoydas)
Gönderiler: 1658
Noble Member
 

Gelen Robot'a Kablolu networkünüzün IP aralığından bir sabit IP verdirseydiniz. (Özel bir uygulamanız yok ise tabii).

Bir keresinde bir CNC geldi. Eleman Bana bilgisayar networkümü değiştirttirecek. Makinanın IP'si bilmem neymiş te bilgisayarları da bu IP ye göre ayarlayacakmışım.

Güler misin, ağlar mısın. Çaylak olsak inandıracak Bizi. ... ? ? 

 
Gönderildi : 13/04/2022 10:09

(@serdark54)
Gönderiler: 46
Trusted Member
Konu başlatıcı
 

Robot gezeceği için wifi üzerinden bağlanması gerekiyor, o yüzden kablodan veremiyoruz. Firewall kurulumunu yapan firma ile görüşüp problemi çözüme kavuşturduk. kural yazmak gerekiyormuş vpn üzerinden wifi ağını görebilmesi için.

 
Gönderildi : 13/04/2022 10:13

Paylaş: