Forum
Merhaba;
Wireless ile haberleşmesi gereken endüstriyel cihazlar var.Kullanılan endüstriyel cihazlara bağlı köprü olarak ayarlanmış Air ties ap-301 access pointler var.Symbol AP5131 access pointlerlerin dağıttığı wireless hattı kullanılıyor.Fakat zaman zaman hatta kopmalar oluyor.Ben Ap-301 lerden şüpheleniyorum.Ortamda 60 kadar ap-301 ve 4 tane ap5131 var.Nedeni ne olabilir?
Teşekkürler
Merhaba,
Wireless cihazlarda şundan yapıyor demek mümkün değil ama en büyük etken manyetik alanlardır. Ortamda endüstriyel cihazlar var demişsiniz. Bunları yaptığı manyetik alan bağlantı problemi yapabilir. Onun haricinde firmware ve voltajdaki dalgalanmalar problem yaratır.
Merhaba,
Konfigurasyonu aktarabilirseniz umarım yorum yapabiliriz. Symbollerin dördünü aktarmanız yeterlidir.
Günaydın;
Symbollerin konfigürasyonu;
802.11b/g-statik ip-essid gizli-şifreleme yok-mac adresi bazında sınırlama var.
4 cihazda aynı konfigürasyonda.
Peki 60 endüstriyel cihazın aynı ssid de mi olması gerekiyor ve ayrıca yayın kanallarının?
Yük dengelemesi yapsanız; yani her bir cihaza 15 er cihaz ayırsanız ve ortalık biraz daha sade bir hal alsa.
Ayrıca sorun olduğu zamanda çıkan hata diğerlerini de etkilemese ve sadece kendi grubunda kopma yapsa, böylece siz de hangi grupta sorun olduğunu anlayabilir ve o gurup üzerindeki cihazlara erişebilirsiniz.
Eğer zaten durum böyle diyorsanız; yani ben mac bazlı olarak her cihaza 15 mac atadım diyorsanız, bunların yayın kanallarının her birini farklı atayarak test edebilir misiniz*
Ama, siz config aynı dediğiniz için her bir cihazda 60 mac tanımı yapılmış diye düşünüyorum(?)
[Birde tüm cihazlar üzerinde son firmware ler zaten yüklüdür.(?)]
Ayrıca 4 AP arasında karşılıklı bir tanımlama var mı?
air ties cihazlardan kaynaklanan fiziksel bir sorunmuş.Elektrikleri kesilebilen bu cihazlar tekrar elektrik gelince networke bağlanamıyormuş.aradaki direci kaldırınca sorun düzeldi.
Airties'larda roaming problemi var. Bu sebeple olabilir. Ap5131'leri mesh network olarak kullanabilirsiniz.