Tüm IT çalışanları olarak başlıca bilmemiz gerekli olan fakat genelde birçoğumuzun yaptığı gibi bu tür işlemleri ilgili teknik servislere iletenlerdeyseniz.Ve konu hakkında bilginiz yoksa bu yazımda az da olsa konu hakkında genel bir bilgi vermek isterim.
En azından teknik servislerin bize biçtikleri kaftan üzerimize oturacak mı bunu anlayabiliriz.
Isı Yüklerinin Hesaplanması
Öncelikle bilmemiz gereken önemli bir konu var.Bu da Klimaların standartlarıdır.Klimalar iki standartda piyasa sürülür.British Thermal Units (BTU) veya Kilowatts (KW). Türkiye de genelde BTU cinsinden bahsi geçer bu konunun fakat bilgimiz olmasında fayda var. 1 KW=3412 BTU dur.
Yüklerimizi hesaplarken bu değere katmamız gerekenler :
• Odanın metrekare cinsinden büyüklüğü
• Varsa Pencere sayısı ve bunların büyüklüğü,Bu pencerelerde karartma olup olması (Perde , Cam Film , Jaluzi .. vs) gibi.
• Ortamdaki cihazların ısısı
• Işıkların ısısı
Oda Alan Hesaplaması
Oda Alan Hesabı BTU = Uzunluk (mt.) x Genişlik (mt.) x 337
Pencere Boyutu ve Yönü
Eğer Server odanızda herhangi bir pencere bulunmuyorsa bu hesabı boş geçebilirsiniz.
Güney Cepheli Pencere için BTU= Uzunluk (mt.) x Genişlik (mt.) x 870
Kuzey Cepheli Pencere için BTU= Uzunluk (mt.) x Genişlik (mt.) x 165
Eğer pencerelerde herhangi bir karartma yok ise toplam değerleri çarpı 1,5 eklemelisiniz.
Eğer her iki yönde de pencereniz var ise.
Pencere Toplam BTU = Güney Cepheli Pencere BTU + Kuzey Cepheli Pencere
Not : Pencere çarpımları her pencere için ayrı ayrı yapılmalıdır.Yani odanızda iki Güney Cepheli Pencere var ise her ikisininde çarpanlarını ayrı ayrı yapıp.Çıkan sonucu toplamalısınız.
Personel
Normal şartlar altında server odalarında devamlı çalışan bir personel olmaz.Fakat bazı yerlerde çalışanlar olabiliyor.Bu tip durumlarda çalışan her bir personel için.
Çalışan Personel BTU = Personel Sayısı x 400
Cihazların Isısı
Genel olarak Server odalarının ısınmasına bir numaralı etken oda da çalışan cihazlardır.Burada ki püf noktamız cihazlarımızın en yüksek watt değerlerini almaktır.Normal olarak cihazlar bu değerlerden daha aşağıda çalışırlar fakat biz planlamızı her zaman kriz durum değerlendirmesine göre yapmalıyız.Ve ileride sistemimizin büyüyebileceğini göz ardı etmemeliyiz.
Bu noktada tüm cihazlarımızın (Serverlar , Switchler , Firewall yada Router lar gibi ) Watt değerlerini yazıp.Tüm bu değerleri 3,5 ile çarpmalıyız.
Cihazların Isı Değeri BTU =Tüm cihazların WATT değerleri toplamı x 3.5
Işıkların Isısı
Ortamdaki ışıkların Watt biriminden toplamını 4.25 ile çarpıyoruz.
Işıkların Isısı BTU= Tüm aydınlatmaların WATT değerleri toplamı x 4.25
Toplam Soğutu Değeri
Tüm toplamlarımızın BTU değerlerinin toplamı.
Toplam Soğutucu Değeri BTU= Oda alan toplamı BTU + Pencerelerin toplamı BTU + Personel toplamı BTU + Cihazların toplamı BTU + Işıkların toplamı BTU
.
Umarım faydalı olur.Herkeze iyi çalışmalar.