Forum

Trunk porta çekme h...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Trunk porta çekme hakkında

5 Yazılar
3 Üyeler
6 Reactions
1,381 Görüntüleme
(@erkadamferit)
Gönderiler: 112
Estimable Member
Konu başlatıcı
 
selam sayın üyeler 2 aktif çalışan sahada switchimiz var.
HP procurve L2 switchler.
 
B switch son noktada A switchine bağlı.
 
2si arasında tek uplink var ve vlanlar tagged yapılmış.
İleri dönük uplink portunu trunka çekmek istiyorum.
 
B switchinin uplink portunu trunka çevirince bağlantı kopacak.
A swicthine saplanan kablosununa trunk çekersem tüm vlanlar otomatik olarak allowed olur mu ? aksi takdirde iletişim koparsa sorun yaşayabilirim.
 
Gönderildi : 18/02/2022 15:07

(@hasanhuseynozer)
Gönderiler: 103
Estimable Member
 

Merhaba,

İki switch'in uplinklerinde vlanlar tagged olarak ayarlandıysa trunk işlemi gerçekleştirilmiştir. Vlanları içerisine dahil edebilirsiniz.

Yanlış anlaşılmaması için uplink portlarının konfigürasyonlarını iletebilirseniz. Komut kısmında yardımcı olabilirim.

 

 

Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

 
Gönderildi : 18/02/2022 16:13

(@berkayguzelbeyoglu)
Gönderiler: 250
Reputable Member
 

merhaba öncelikle B Sw de mesela 48.port uplink ise önce B Sw ye örnek vermek gerekirse;

vlan 5 (yönetim vlan)

Untagged 48

exit

vlan 1 (bilgisayar vlanı)

Tagged 48

Vlan 2 (diğer vlan)

tagged 48 

exit

yapın.

Daha sonra Aynı ayarlamayı A sw nin uplink portunda yapın erişim gelecektir.

 
Gönderildi : 21/02/2022 07:55

(@erkadamferit)
Gönderiler: 112
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

değerli bilgiler için teşekkür ederim.

 

vlan 10

untagged 24

 

vlan 20

untagged 1-4

tagged 24

 

vlan 30

untagged 10-13

tagged 24

 

ileri dönük  24. portu trk1 yapacağım

trunk 24 trk1 trunk  komutu girdiğim an 2 switch arasında portlar direk geçermi yoksa trk1 ile taglamam mı lazım.

sahada oldukları için yedek swithim yok test yapamadım.

 

 

 
Gönderildi : 21/02/2022 08:56

(@berkayguzelbeyoglu)
Gönderiler: 250
Reputable Member
 

Tek port kullanacaksanız Uplink için Trunk yapmanıza gerek yok eğer ki 2 sw arasında 2 kablo ile uplink yapacaksanız ozman 

mesela

23-24 TRK1 diyelim

vlan 10

untagged TRK1

 

vlan 20

untagged 1-4

tagged TRK1

 

vlan 30

untagged 10-13

tagged TRK1

 

olarak tanımlamanız gerekli

 

 
Gönderildi : 21/02/2022 09:19

Paylaş: