Merhabalar;

elimde 2910al switch var admin ve operatör şifresini biliyorum konsoldan ve ssh ile seitche erişebiliyorum.fakat ön paneldeki reset ve clear kombinasyonlarıyla fabrika ayarlarına çeviremiyorum çünkü kapatılmış vaziyette.

 

Bu butonları nasıl aktif hale getirebilirim bir de cihazın tüm poe portları aktif olmasına rağmen random bazı portlar ara yüzde disable gözüküyo ve poesi çalışmıyo.Bu kısmı da b türkü enable edemedim.Yardımcı olabilir misiniz?

 
Gönderildi : 23/10/2024 19:21

ibrahim yildiz
(@ibrahimyildiz)
Gönderiler: 4596
Co-Helper
 

1. Reset ve Clear Butonlarını Aktif Hale Getirmek:

Reset ve Clear butonlarını aktif hale getirmek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

Konsol veya SSH Üzerinden:

  1. Switch'e Erişim: Konsol veya SSH ile switch'e giriş yapın.

  2. Butonları Aktifleştirmek:

    • CLI Komutu: Bu komutları kullanarak butonları tekrar aktif hale getirebilirsiniz:
      perl
      configure terminal
      no front-panel-security reset

    Bu komut, switch'teki ön panelde bulunan reset butonunu tekrar aktif hale getirecektir. Eğer sadece reset butonu devre dışı bırakılmışsa, bu komut yeterli olacaktır. "clear" butonu ile ilgili bir güvenlik politikası varsa aynı mantıkla benzer bir komut olabilir, ancak öncelikle reset butonunu deneyin.

  3. Save Configuration: Yaptığınız değişiklikleri kalıcı hale getirmek için yapılandırmayı kaydedin:

    arduino
    write memory

2. PoE Portlarının Durumu (Disable Görünen Portlar):

Bazı PoE portlarının ara yüzde disable olarak gözükmesi ve PoE'nin çalışmaması, konfigürasyondan kaynaklanan bir sorun olabilir. Portları tekrar aktif hale getirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

PoE Özelliğini Yeniden Aktifleştirme:

  1. Switch'e Erişim: Konsol veya SSH ile switch'e giriş yapın.

  2. PoE Durumunu Kontrol Etme: Şu komutla portlardaki PoE durumunu kontrol edebilirsiniz:

    sql
    show power-over-ethernet brief

    Bu komut, PoE ile ilgili özet bilgileri ve portların PoE durumlarını gösterir.

  3. PoE'yi Yeniden Aktif Etme:

    • PoE kapalı görünen portlar için aşağıdaki komutu kullanarak PoE'yi yeniden aktifleştirebilirsiniz:
      csharp
      configure terminal
      interface <port number>
      power-over-ethernet enable

      <port number> kısmına PoE özelliğini aktif etmek istediğiniz port numarasını yazın.

  4. Tüm Portlar İçin PoE'yi Aktifleştirme: Eğer tüm portlarda PoE’yi aktifleştirmek istiyorsanız, şu komutla tüm portlarda PoE’yi etkinleştirebilirsiniz:

    kotlin
    configure terminal
    interface all
    power-over-ethernet enable
  5. PoE Sorunlarını Giderme:

    • Eğer hala bazı portlar çalışmıyorsa, portların PoE güç bütçesine takılıp takılmadığını kontrol edin. Switch'in toplam PoE gücü yeterli değilse, bazı portlarda PoE devre dışı kalabilir.
    • Ayrıca kablo ve cihazları test edin. Kötü bir kablo veya uyumsuz bir cihaz da PoE'nin devre dışı kalmasına neden olabilir.

Sonuç:

  • Reset ve Clear butonlarını tekrar aktif hale getirmek için no front-panel-security reset komutunu kullanabilirsiniz.
  • PoE sorununu çözmek için portları manuel olarak tekrar aktif edebilir veya PoE durumunu kontrol ederek gerekli ayarları yapabilirsiniz.

Bu adımlar switch'inizi yeniden yapılandırmanıza ve PoE problemlerini çözmenize yardımcı olacaktır.

🙂

'balık vermez, nasıl tutulabildiğine yönlendirir'
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız. Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz. Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

 
Gönderildi : 23/10/2024 21:42

(@berkayguzelbeyoglu)
Gönderiler: 253
Reputable Member

(@erdiay)
Gönderiler: 15
Eminent Member
Konu başlatıcı
 

Gönderen: @ibrahimyildiz

1. Reset ve Clear Butonlarını Aktif Hale Getirmek:

Reset ve Clear butonlarını aktif hale getirmek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

Konsol veya SSH Üzerinden:

  1. Switch'e Erişim: Konsol veya SSH ile switch'e giriş yapın.

  2. Butonları Aktifleştirmek:

    • CLI Komutu: Bu komutları kullanarak butonları tekrar aktif hale getirebilirsiniz:
      perl
      configure terminal
      no front-panel-security reset

    Bu komut, switch'teki ön panelde bulunan reset butonunu tekrar aktif hale getirecektir. Eğer sadece reset butonu devre dışı bırakılmışsa, bu komut yeterli olacaktır. "clear" butonu ile ilgili bir güvenlik politikası varsa aynı mantıkla benzer bir komut olabilir, ancak öncelikle reset butonunu deneyin.

  3. Save Configuration: Yaptığınız değişiklikleri kalıcı hale getirmek için yapılandırmayı kaydedin:

    arduino
    write memory

2. PoE Portlarının Durumu (Disable Görünen Portlar):

Bazı PoE portlarının ara yüzde disable olarak gözükmesi ve PoE'nin çalışmaması, konfigürasyondan kaynaklanan bir sorun olabilir. Portları tekrar aktif hale getirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

PoE Özelliğini Yeniden Aktifleştirme:

  1. Switch'e Erişim: Konsol veya SSH ile switch'e giriş yapın.

  2. PoE Durumunu Kontrol Etme: Şu komutla portlardaki PoE durumunu kontrol edebilirsiniz:

    sql
    show power-over-ethernet brief

    Bu komut, PoE ile ilgili özet bilgileri ve portların PoE durumlarını gösterir.

  3. PoE'yi Yeniden Aktif Etme:

    • PoE kapalı görünen portlar için aşağıdaki komutu kullanarak PoE'yi yeniden aktifleştirebilirsiniz:
      csharp
      configure terminal
      interface <port number>
      power-over-ethernet enable

      <port number> kısmına PoE özelliğini aktif etmek istediğiniz port numarasını yazın.

  4. Tüm Portlar İçin PoE'yi Aktifleştirme: Eğer tüm portlarda PoE’yi aktifleştirmek istiyorsanız, şu komutla tüm portlarda PoE’yi etkinleştirebilirsiniz:

    kotlin
    configure terminal
    interface all
    power-over-ethernet enable
  5. PoE Sorunlarını Giderme:

    • Eğer hala bazı portlar çalışmıyorsa, portların PoE güç bütçesine takılıp takılmadığını kontrol edin. Switch'in toplam PoE gücü yeterli değilse, bazı portlarda PoE devre dışı kalabilir.
    • Ayrıca kablo ve cihazları test edin. Kötü bir kablo veya uyumsuz bir cihaz da PoE'nin devre dışı kalmasına neden olabilir.

Sonuç:

  • Reset ve Clear butonlarını tekrar aktif hale getirmek için no front-panel-security reset komutunu kullanabilirsiniz.
  • PoE sorununu çözmek için portları manuel olarak tekrar aktif edebilir veya PoE durumunu kontrol ederek gerekli ayarları yapabilirsiniz.

Bu adımlar switch'inizi yeniden yapılandırmanıza ve PoE problemlerini çözmenize yardımcı olacaktır.

🙂

 

İbrahim Bey merhabalar;

front panel security komutları ile ilgili aldığım hata ekteki gibi malesef,geçersiz komut hatası veriyor.

 

software info

 

fps hata

 

 
Gönderildi : 29/10/2024 13:41

(@erdiay)
Gönderiler: 15
Eminent Member
Konu başlatıcı
 

show front-panel-security komutunun çıktısı da aşağıdaki gibi;

 

fps info
 
Gönderildi : 29/10/2024 13:44

(@berkayguzelbeyoglu)
Gönderiler: 253
Reputable Member
 

Merhaba Attığım Linkteki alan aşağıdaki gibi;

 

Setting the Clear button functionality

Syntax

[no]front-panel-security password-clear reset-on-clear

This command does both of the following:

  • Re-enables the password clearing function of the Clear button on the switch front panel.

  • Specifies whether the switch reboots if the Clear button is pressed.

To re-enable the password clear function, you must also specify whether to enable or disable the reset-on-clear option.

Defaults:

  • password-clear: Enabled.

  • reset-on-clear: Disabled.

To enable password-clear with reset-on-clear disabled

 

[no]front-panel-security password-clear reset-on-clear

To enable password-clear with reset-on-clear also enabled

 

front-panel-security password-clear reset-on-clear

Either form of the command enables password-clear.

For redundant management systems, this command only affects the active management module.

 
[NOTE: ]

NOTE: If you disable password-clear and also disable the password-recovery option, you can still recover from a lost password by using the Reset+Clear button combination at reboot. Although the Clear button does not erase passwords when disabled, you can still use it with the Reset button (Reset+Clear) to restore the switch to its factory default configuration. You can then get access to the switch to set a new password.

 
Example

Suppose password-clear is disabled and you want to restore it to its default configuration (enabled, with reset-on-clear disabled).

Re-enabling the Clear button's default operation

Re-enabling the Clear button's default operation
 
Gönderildi : 29/10/2024 23:09

(@erdiay)
Gönderiler: 15
Eminent Member
Konu başlatıcı
 

tekrardan merhabalar;

tüm portlardaki poe özelliğini aktif hale getirmek için komut girdiğimde,enable veya disable komutu için geçersiz uyarısı alıyorum.Bu arada switch üzerindeki tüm portları boşalttım cihaz takılı değil,switche direk console kablosuyla bağlıyım.

config dosyasını sildim yine aynı portlar devre dışı turuncu ledleri yanıyor.

ön panel butonlarından factory reset özelliğini enable hale getirdim o şekildede denedim yine fayda etmedi.

poe enable
poe port status

 

 
Gönderildi : 01/11/2024 10:32

(@erdiay)
Gönderiler: 15
Eminent Member
Konu başlatıcı
 

Merhabalar,

interface all (veya port numarası) power-over-ethernet

no interface all power-over-ethernet komutlarıyla ilgili portların poe özelliği enable veya disable edilmekte,bunu buldum ve işe yarıyor.

 

Fakat poe detection status kısmını enable edebilecek bi komut ayar vs ulaşamadım,aramaya devam ediyorum.Bulduğumda faydası olması açısından paylaşırım.

 
Gönderildi : 04/11/2024 21:42