Forum

Hp 2530-24G sorunu
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Hp 2530-24G sorunu

2 Yazılar
2 Üyeler
0 Reactions
1,547 Görüntüleme
(@ibrahimerol)
Gönderiler: 14
Eminent Member
Konu başlatıcı
 

Merhaba arkadaşlar. Bir ağda 2 ayrı network var. Birincisi 10.6.64.0 ve diğeri cctv networku 172.16.1.0

birinci networkte omurgaya doğrudan bağlı olan hp switchte tuhaf bir sorunla karşılaşıyorum. Mesela bu iki network ayrı şekilde çalıştığında switchin link ışıkları düzgün bir şekilde çalışıyor. Ama omurganın olduğu yerde iki networku birleştirdiğim anda, bu hp switch loopa girmiş gibi link ışıkları sabit bir şekilde yanıyor ancak data iletişiminde bir sorun yok. Switch üzerinde loop-detection ı aktif ettim. Sonra show komutu ile loop a giren port hangisi kontrol etmek istedim ancak herhangi bir loop ile karşılaşmadım. Sizce neden oluyor böyle bir şey daha önce karşılaşan var mı ? 

 
Gönderildi : 16/04/2021 03:33

(@salihbulut)
Gönderiler: 91
Estimable Member
 

cihazın web arayüzünde log larda her hangi uyarı alıyor musunuz?

yazılımsal bir bug olabilir? cihaz f/w update yaptınız mı?

 

 
Gönderildi : 21/05/2021 14:01

Paylaş: