Forum
Merhabalar ÇözümPark ve Ekibi,
Yapımız Üzerinde HPE 5406 Backbone ve 2920 POE Swicth Kullanılmaktadır,
Switch' ler Üzerinde Bazı Portlarda IP Kamera Yapılandırması Bulunmaktadır,
Örnek Olarak IP Kamera Portları SW-1 İçin 1-16 Arasındadır,
Burada 1-16 Port Aralığı İçin Zamanlanmış Görev Üzerinden Portlara Reboot Tanımlayabilirmiyiz ?
Sizlerden Bilgi Beklemekteyim, İyi Çalışmalar...
Merhaba ;
aşağıdaki gibi bir doküman mevcut ama işinizi görürmü bilmiyorum. Portu kapatıp açabilirsiniz.
Desteğiniz İçin Çok Teşekkür Ediyorum,
Belirtilen Şekilde Sorunumu Çözümledim...
İyi Çalışmalar...
job Port1-21NoPOE at 12:00 on Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday config-save "no interface 1-21 power-over-ethernet"
job Port1-21NoPOE enable
save
job Port1-21POE at 12:01 on Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday config-save "interface 1-21 power-over-ethernet"
job Port1-21POE enable
save
show job