Merhaba 1910-48g  2 adet switchi 500m civari birbirine baglayacagım,2 bına arası 500m civarı.

Bu işi 1gb sfp modul ilemi halletmeliyim acaba,araya çektirecegim fiber kablo nasıl olmalı.

teşekkurler

 
Gönderildi : 14/10/2015 14:01

(@fatihyegin)
Gönderiler: 342
Reputable Member
 

Merhabalar Tanju bey, switch'iniz üzerinde 4 adet sfp modül yuvası bulunuyor. Eğer isterseniz 8 core'lu single mode bir fiber kablo kullanarak cihazların sfp portlarınıda etherchannel yaparak switchler arası 4x1GB'lık bir uplink yapabilirsiniz. Sizin işinizi 4 core'luk single mode bir kabloda çözer. Size 2 SFP bağlayacağınız bir ortam sağlar. Kablodaki 2 core size bir SFP portu olarak geri dönüyor yani. Bu core sayısına sizin karar yapınıza göre karar vermeniz gerekiyor. Ama kablonun 500mt gibi bir mesafede single mode olması tavsiyemdir, ayrıca switchlerde kullanıcağınız sfp'lerde single mode olmalıdır.

Kolay Gelsin.

 
Gönderildi : 14/10/2015 15:55

(@riza-sahan)
Gönderiler: 18033
_
 

500 Metre mesafeyi aşmıyorsa multimode fiber kablo çektirebilirsiniz. 
http://www.cozumpark.com/blogs/donanm/archive/2013/03/10/sistem-odas-kurulumu-ve-network-dizayn-na-dair-saha-g-zlemler.aspx  buradan kablolama hakkında yararlanabilrisiniz.

1984 doğumluyum. 4 yaşından bu yana İstanbul’da yaşıyorum. Sırası ile aşağıdaki okullarda eğitim gördüm. Paşaköy ilkokulu (1990-1995) Kartal Zekeriyya Güçer İlköğretim Okulu(1995-1998) Ümraniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü(1998-2001) Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı(2002-2004) Anadolu Ünv. İşletme Fakültesi(2006-2009) Lise yıllarından sonra bir bilgisayar firmasının teknik servisinde mesleğe merhaba dedim. Outsource olarak Citibank ytl ve bina taşınma projesinde yer alarak 8 ay görev yaptım. Bu görevden sonra şu an çalışmakta olduğum yerde bilgi işlem sorumlusu olarak göreve başladım ve 18 yıldır görevimin başındayım.

 
Gönderildi : 14/10/2015 16:09

(@anonim)
Gönderiler: 1789
Famed Member
Konu başlatıcı
 

[url= http://i.hizliresim.com/D9Rym6.pn g" target="_blank">http://i.hizliresim.com/D9Rym6.pn g"/> [/img][/url]

 

bu sekılde saglıklı olurmu acaba 4 1gb modul alıp her bır sw ayrıca haberleştırecegım

 
Gönderildi : 14/10/2015 21:20

(@anonim)
Gönderiler: 1789
Famed Member
Konu başlatıcı
 

Hb x212 1gb sfp lc sx 550m destekliyormus (multimode)

J4858C modeli

 
Gönderildi : 14/10/2015 23:08

(@fatihyegin)
Gönderiler: 342
Reputable Member
 

Merhabalar Tanju bey, Resimdeki gibi yapabilirsiniz STP yapılandırması yapılmış olması gerekir çizdiğiniz bu yapıda. Fazlalık yollar kapalı durumda olacaktır loop olmaması için, resimdeki yapıda + avantaj olurda Sw1 ve Sw3 arasındaki bağlantı koparsa bu şekilde Sw2 sayesinde Sw1 ve Sw3 yine görüşebilecekler.

Sfp 550mt destekliyor ise Rıza hocamın paylaştığı makalede de multimode kablonunda 550 mt'yi desteklediğini görüyorum 1000BaseX için kullanabilirsiniz.

Kolay Gelsin.

 

 
Gönderildi : 15/10/2015 02:32

(@anonim)
Gönderiler: 1789
Famed Member
Konu başlatıcı
 

Her İki Arkadaşada Çok Teşekkurler

Şu an 2 adet 1910 brbirlerine sfp ile baglılar.

3.switchi şekildeki gibi baglayacagım.

STP için ne yapmam gerekıyor acaba

şu an stp her 2 sw de resimdeki gibi

 

[url= http://i.hizliresim.com/QWlOQZ.jp g" target="_blank">http://i.hizliresim.com/QWlOQZ.jp g"/> [/img][/url]

 
Gönderildi : 15/10/2015 14:23

(@fatihyegin)
Gönderiler: 342
Reputable Member
 

Merhabalar Tanju bey, Burda Priority değerini set etmeniz gerekicektir. "instance" kısmını aktif ederek switchlerden hangisi önemli ise o switch'in port kapamaması için "Bridge Priority" değerini diğerlerinden küçük vermeniz gerekecektir. Burda örnek verme adına SW1'e 100 gibi bir değer verip, Sw2'e 1000 ve Sw3'ü de olduğu gibi bırakabilirsiniz.

Kolay Gelsin.

 
Gönderildi : 15/10/2015 20:44

(@anonim)
Gönderiler: 1789
Famed Member
Konu başlatıcı
 

merhaba şimdi birşey sormak istiyorum

su an sw1 ve sw2  49 ve 50. portları SFP modul takarak LACP ile birleştirip trunkladım.Su an Çalışıyor yanlız sormak istediklerim var.

 

1--Partner Port kısmında ABCDE yazıyor neden ? (4 adet daha lacp dynamic var (ethernetler) ve bunlarda ABCDEF yazıyor 

2--Partner port kısmında 49 ve 50 yazıyor neden? (4 adet daha lacp dynamic var (ethernetler) ve bunlarda 1 ve 2 yazıyor

3-STP global Yapılandırması şu an için dogrumu sizce

4-STP port Summary sekmesinde en son trunklanan BAGG5 Port Edged Active=Disable yazıyor,diger 4 adet BAGG yapısında Enable Yazıyor neden?

------

5-Son olarak yıne 3.bir sw yi 49 ve 50. portlardan 2 adet SFP ile baglayacagım ama trunklamayacagım.

3.sw den 1 adet fb kabloyu 1.sw nin 51.portuna

3.sw den 1 adet fb kabloyu 2.sw nin 51.portuna

Bu durumda MSTP tarafında nasıl bir yapılandırma yapmam gerekmektedir acaba.

------------

sw1 ve sw2 de Instance kısmını işaretleyip Primary ve Secondary yaptım SW leri ama Apply dedıkten sonra eskı durumuna donuyor yaptıgım ayarı kabul etmıyor.

 

[url= http://i.hizliresim.com/4888DY.jp g" target="_blank">http://i.hizliresim.com/4888DY.jp g"/> [/img][/url]

[url= http://i.hizliresim.com/J666XE.jp g" target="_blank">http://i.hizliresim.com/J666XE.jp g"/> [/img][/url]

[url= http://i.hizliresim.com/G555Ev.jp g" target="_blank">http://i.hizliresim.com/G555Ev.jp g"/> [/img][/url]

[url= http://i.hizliresim.com/6888Qk.jp g" target="_blank">http://i.hizliresim.com/6888Qk.jp g"/> [/img][/url]

[url= http://i.hizliresim.com/WEEE4E.jp g" target="_blank">http://i.hizliresim.com/WEEE4E.jp g"/> [/img][/url]

 

 

 
Gönderildi : 16/10/2015 19:15

(@fatihyegin)
Gönderiler: 342
Reputable Member
 

Merhabalar hocam, HP tarafındaki bu terimlere bende hakim değilim açıkcası, Hp yapısını bilen biri yardımcı olursa daha faydalı olucaktır.

 

 
Gönderildi : 16/10/2015 22:36

Paylaş: