Merhaba,
Kullandığım HP ProLiant DL360 Gen9 server'da geceleri sürekli elektrik kesintisi oluyor ve çok uzun sürüyor bazen. Bunu önlemek için windows'tan kapattırmak istiyorum ancak zamanlı açtırmayı nasıl yapacağımı bulamadım. Mesela her gün saat 08:00'da açılsın server. Bunu yapabilir miyim?
Evet, bios da RTC wake up ayarı var power altında bu yarar, ILO da auto power var ancak planlı kapatmalarda yaramaz.
Asıl doğru olan sizin online ups ile çözmenizdir öyle kesinti oldu diye sunucu felan kapanmamalı, kaldı ki öyle bir ortam da voltaj düzensizlikleri de vardır yatırım yapmak yerine power supply'ların yanması çok daha maliyetli olur.
'balık vermez, nasıl tutulabildiğine yönlendirir'
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız. Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz. Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************
Haklısınız, zaten 1KVA online UPS var ancak kesinti uzun sürdüğü için maalesef bitiyor, bundan dolayı bu zamanlı sistemi getirmek istiyoruz
UPS yazılımları var enesji kesilince sunucuyu kapatabilirsin Otomatik.
1 Kva ne kadar tutatr ayakta ona göre dakika belirleyin
Yada yazılımda örnek %25 akü durumuna gelince sunucu kapansın gibi
Evet, Erol beyin dediği gibi bu daha doğru çözümdür. UPS markanız üzerinden doğrulayın, upgrade modüller var bunlar yüke göre shutdown gönderir, enerji geldiğinde WoL gönderir süreç fiziksel daha doğru çözümlenmiş olur.
Diyelim ki RTC tanımladınız o saatte enerji gelmezse timer süre atar geldiğinde power on olmayabilir, başka bir cihaz WoL göndermesi lazım (bu da bir çözümdür), bunu ups ile halletmek daha olumludur.
'balık vermez, nasıl tutulabildiğine yönlendirir'
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız. Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz. Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************
@eroldursun Bu tür yazılımları biliyorum ancak bunun için UPS ile bilgisayar arasında bir USB kablosu olması gerekiyor ve buna ait bir modül ancak içinden böyle birşey çıkmadı. Üretici firmayı arayıp sordum ancak bu cihazların böyle bir desteği olmadığı söylendi.
@ibrahimyildiz BIOS'un atlında bahsettiğiniz RTC bölümünü bulamadım
BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Power Management Options > Scheduled Power On/Off
"RTC Wake Up" veya "Power-On Schedule" ayarlarını etkinleştirin.
yolunun gösterildiğini bulmuştum ama sizde yok, bütün G9'larda mı yok yoksa sürüm bazlı mı değişiyor bilemiyorum.
SS'lerinize göre böyle bir yetenek siz de yok.
Bu durumda sadece başka bir cihazdan WoL yapabilir yada harici power yönetilebilen PDU üniteleri var onlardan alabilirsiniz.
Düşük segment UPS'lerde olmayabilir sizde ki de öyle bir şey demek ki yoksa 1 kVA sınıfında felan çok yaygın modül desteği, eskisi gibi de USB değil ethernet üzerinden çalışıyor çoğunluğu dolayısıyla mesafe sorunları da olmuyor.
Lokal sorunlu bir bölge ise yapabiliyorsanız yönetimle konuşarak ups değişimi ve online süre uzatımı için ek akü dolabı desteği satın alınabilir. Malum jeneratör daha maliyetli bir uygulama, biz sorunlu bölgelerde böyle yapıyoruz.
'balık vermez, nasıl tutulabildiğine yönlendirir'
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız. Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz. Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************
Selam, sanırım böyle bir ayar olacaktı
Auto Power-On | HPE iLO 4 2.82 User Guide
The Auto Power-On setting determines how iLO behaves after power is restored—for example, when the server is plugged in or when a UPS is activated after a power outage. This setting is not supported with micro-UPS systems.
Choose from the following Auto Power-On settings:
-
Always Power On—Power on the server after the power-on delay.
This option is the default setting for server blades.
-
Always Remain Off—The server remains off until directed to power on.
-
Restore Last Power State—Returns the server to the power state when power was lost. If the server was on, it powers on; if the server was off, it remains off.
This option is the default setting for nonblade servers.
When a Synergy compute module is configured to use this setting, iLO attempts to restore the previous power state when power is restored. If an issue such as insufficient power or insufficient cooling occurs, or an HPE OneView power hold occurs, then it might not be possible to restore the power state. For more information, check HPE OneView or the IML.
Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************
Evet bu ayar var hemen hepsinde hocam ama arkadaşın düşündüğü işi görmez. Arkadaş planlı kapadıktan sonra açmak istiyor çalışırken enerji kesilse bu ayara göre davranır. Yine de Always p on ayarını bir denemek lazım kapalıyken de enerjiyi kesip verdiğinde açıyorsa iş görebilir ben last state ayarı dışında sunucularda hiç denemedim. Sadece mantıken olmaması lazım diyebiliyorum. 🙂
'balık vermez, nasıl tutulabildiğine yönlendirir'
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız. Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz. Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************
Uzaktan ILO ya bağlanıp her sabah 8 de açardım
😄
İdeali zaten enerji kesilmeyecek abi 🙂
Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************
Buradaki durum biraz enteresan olmuş. Sunucu çalışacaksa elektrik olacak. Aç kapat bununla uğraşılmaz.
jeneratör veya uzun süre gidecek ups yatırımı olmayacak bir yer ise sunucuyu taşıyın bir bulut ortamına oradan çalıştırın. Sizde rahat edin.
İmkanları aşırı zorlamak bizim ülkede artık olağan bir durum.
1984 doğumluyum. 4 yaşından bu yana İstanbul’da yaşıyorum. Sırası ile aşağıdaki okullarda eğitim gördüm. Paşaköy ilkokulu (1990-1995) Kartal Zekeriyya Güçer İlköğretim Okulu(1995-1998) Ümraniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü(1998-2001) Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı(2002-2004) Anadolu Ünv. İşletme Fakültesi(2006-2009) Lise yıllarından sonra bir bilgisayar firmasının teknik servisinde mesleğe merhaba dedim. Outsource olarak Citibank ytl ve bina taşınma projesinde yer alarak 8 ay görev yaptım. Bu görevden sonra şu an çalışmakta olduğum yerde bilgi işlem sorumlusu olarak göreve başladım ve 18 yıldır görevimin başındayım.
Aynen, zaten bunu çözerseniz , ha tamam oluyor derler, tam kobi işi olur (ben 2002 de kobide işe başladım, snc sunucum vardı oradan biliyorum, siz bir şeyi zorlayıp çözerseniz sanıyorlar ki oluyor), bir süre sonra zaten sunucu cortlar.
Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************