Forum
Merhaba , Hp DL380 sunucuda ön panelde yanıp sönen ışıktan sonra ilodan yaptığım kontrolde Smart Storage Battery hatasını gördüm , batarya siparişi verdim ama değişimi daha önce yapmadığım için sormak istedim , pili rahtaça söküp yenisini takabilirmiyim , bu arada raid yapısı bozulurmu , bir önlem almalımıyım .. İşleitm sistemi zarar görürmü. Bu pil hatası ile 1 aydan fazladır çalışıyor sunucu.
Selam,
Serverı kapatıp yeni pili takıp açmanız yeterli.
Pil değişimi data kaybına sebep olmaz veya işletim sistemi zarar görmez ama her zaman yedekli çalışmak iyidir.
İyi Çalışmalar,
Erdoğan TEMUR
***************************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
***************************************************************************
Probleminiz çözüldüğünde, Konunuzu "Çözüldü" olarak işaretlemeyi UNUTMAYINIZ!
merhaba,
erdoğan bey yanıtlamış zaten, tarif edildiği gibi daha önce 2 ayrı sunucuda değişim gerçekleştirdim, sorun yaşamadım.