Forum
Merhaba,
HP DL 360e Gen8 sunucum üzerinde ILO arayüzünden baktığımda "Controller firmware revision 2.09.00 Embedded media manager failed initialization" hatası alıyorum.
Aşağıda linkte bulunan işlemleri de uyguladım fakat sorun hala devam ediyor.
http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c04996097
Konu hakkında bilgisi olan arkadaşların tavsiyelerini bekliyorum.
Teşekkürler.
Hp ile istişare etmenizde yarar var. Onlar farklı yöntem önerebilir ancak zamanında başıma geldi. Bu nedenle anakart değişimi oldu.
1984 doğumluyum. 4 yaşından bu yana İstanbul’da yaşıyorum. Sırası ile aşağıdaki okullarda eğitim gördüm. Paşaköy ilkokulu (1990-1995) Kartal Zekeriyya Güçer İlköğretim Okulu(1995-1998) Ümraniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü(1998-2001) Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı(2002-2004) Anadolu Ünv. İşletme Fakültesi(2006-2009) Lise yıllarından sonra bir bilgisayar firmasının teknik servisinde mesleğe merhaba dedim. Outsource olarak Citibank ytl ve bina taşınma projesinde yer alarak 8 ay görev yaptım. Bu görevden sonra şu an çalışmakta olduğum yerde bilgi işlem sorumlusu olarak göreve başladım ve 18 yıldır görevimin başındayım.
Merhaba, ben de aynı hatayı alıyorum, çözümü nasıl yaptınız acaba?
Merhaba, ben de aynı hatayı alıyorum, çözümü nasıl yaptınız acaba?
Merhabalar,
1.Resimdeki cache module status failed uyarısı için cache module arızalı ve değişimi gerekiyor.
2. ve 3. resimdeki uyarı için aşağıdaki linkteki işlemlerin yapılması gerekiyor.
İlo 4 firmware güncellemesi ve NAND bellek formatlaması yapılacak problem devam ederse anakart değişimi gerekir.
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-a00048622en_us
Daha önce yaptığınız işlemler değilse hpe çağrı merkezinde (+90 850 759 0 473 ) kayıt açtırıp destek almanızı öneririm.
İyi Çalışmalar,
Erdoğan TEMUR
***************************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
***************************************************************************
Probleminiz çözüldüğünde, Konunuzu "Çözüldü" olarak işaretlemeyi UNUTMAYINIZ!
Merhaba, ben de aynı hatayı alıyorum, çözümü nasıl yaptınız acaba?
Merhabalar,
1.Resimdeki cache module status failed uyarısı için cache module arızalı ve değişimi gerekiyor.
2. ve 3. resimdeki uyarı için aşağıdaki linkteki işlemlerin yapılması gerekiyor.
İlo 4 firmware güncellemesi ve NAND bellek formatlaması yapılacak problem devam ederse anakart değişimi gerekir.
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-a00048622en_us
Daha önce yaptığınız işlemler değilse hpe çağrı merkezinde (+90 850 759 0 473 ) kayıt açtırıp destek almanızı öneririm.
Teşekkür ederim.