Merhaba,

Hp server'da Smart Array pil hatası almaya başladım. Bunların da bir ömürleri varmış:)

Daha önceden değiştiren oldu mu? Konfigürasyon ile ilgili bir sıkıntı çıktı mı? Yada bu hatayı nasıl giderebilirim? 

Bu pili Hp'den mi temin etmem gerekiyor? 

Smart Array P400 in Slot 1 has one or more array accelerator batteries/capacitors that are failed. Array accelerator operations such as Expansion, Extension, and Migration are temporarily suspended until the batteries/capacitors are replaced. Please consult the user guide to identify and replace the failed components.

 
Gönderildi : 15/03/2017 20:48

(@h-koraygunduz)
Gönderiler: 301
Üye
 

Selamlar;

Değişim için sunucuyu düzgün bir şekilde kapatıp eski battery yenisi ile değiştirmeniz yeterli olacaktır. Herhangi bir config gerekmez.

Orjinal HPE pil partner ya da HPE'den temin edebilirsiniz.

 

Teşekkürler.

 
Gönderildi : 15/03/2017 20:57

(@kadirakbaba)
Gönderiler: 895
Noble Member
Konu başlatıcı
 

İlginiz için Teşekkür ederim.

 
Gönderildi : 15/03/2017 22:17

(@riza-sahan)
Gönderiler: 18032
_
 

Aynı durum 4 yıl önce aldığımız Gen8 sunucumuzda var. Bende bir an evvel değişim yapacağım. Yedekleme sırasındaki disk işlemlerinde bariz yavaşlama var.

1984 doğumluyum. 4 yaşından bu yana İstanbul’da yaşıyorum. Sırası ile aşağıdaki okullarda eğitim gördüm. Paşaköy ilkokulu (1990-1995) Kartal Zekeriyya Güçer İlköğretim Okulu(1995-1998) Ümraniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü(1998-2001) Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı(2002-2004) Anadolu Ünv. İşletme Fakültesi(2006-2009) Lise yıllarından sonra bir bilgisayar firmasının teknik servisinde mesleğe merhaba dedim. Outsource olarak Citibank ytl ve bina taşınma projesinde yer alarak 8 ay görev yaptım. Bu görevden sonra şu an çalışmakta olduğum yerde bilgi işlem sorumlusu olarak göreve başladım ve 18 yıldır görevimin başındayım.

 
Gönderildi : 16/03/2017 22:50

(@erdogantemur)
Gönderiler: 394
Keyif adamı 🙂
 

Aynı durum 4 yıl önce aldığımız Gen8 sunucumuzda var. Bende bir an evvel değişim yapacağım. Yedekleme sırasındaki disk işlemlerinde bariz yavaşlama var.

Selamlar,

 

Eğer cache battery sorunlu ise cache modülde geçici olarak devre dışı kalıyor. Bu nedenle çok işlemlerde performans düşüklüğünü farkedersiniz.

Normal kullanımda yavaşlık görülmez.

İyi Çalışmalar,
Erdoğan TEMUR
***************************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
***************************************************************************
Probleminiz çözüldüğünde, Konunuzu "Çözüldü" olarak işaretlemeyi UNUTMAYINIZ!

 
Gönderildi : 19/03/2017 05:12

(@MEHMETOZCANLAR)
Gönderiler: 145
Reputable Member
 

Merhaba,

 

Bizde bu uyarıyı alıyoruz. Raid Cache kartı değilde sadece batary değiştirmemiz yeterli mi?

 
Gönderildi : 21/12/2020 16:35

(@MEHMETOZCANLAR)
Gönderiler: 145
Reputable Member
 

@h-koraygunduz

Merhaba,

Bizde bu uyarıyı alıyoruz. Raid Cache kartı değilde sadece batary değiştirmemiz yeterli mi?

 
Gönderildi : 21/12/2020 17:31

(@h-koraygunduz)
Gönderiler: 301
Üye
 

@MEHMETOZCANLAR

Merhabalar;

Battery fail durumdaysa Cache DIMM de disable olacaktır. Cache Battery/Capacitor değiştirirseniz problem ortadan kalkar ve Cache DIMM normale döner. Bu yüzden loglarda battery arızasını ve Cache DIMM sağlam olduğunu teyit etmenizi öneririm. Ya da Battery arızası varsa bunu değiştirin eğer yine Cache DIMM düzelmezse ikinci de onu değiştirirsiniz. 

Teşekkürler.

 
Gönderildi : 21/12/2020 18:13