Forum

HP ML350 G6 Raid 5 ...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

HP ML350 G6 Raid 5 disk Arızası

9 Yazılar
3 Üyeler
0 Reactions
2,412 Görüntüleme
(@ayhanozdemir)
Gönderiler: 474
Honorable Member
Konu başlatıcı
 

Merhaba,

Bu sabah serverda bulunan disklerimden birinin turuncu yandığını gördüm,bir süre sonra bütün diskler yeşil ve mavi yanmaya başladı.Bozuk olan disk turuncu ve mavi yanmaya başladı.Raid programından alınan hatayı aynen paylaşıyorum.Hot spare yok sadece 5x300 sas disk takılı raid 5 yapım mevcut.Elimde 1 adet yedek disk mevcut.Ama şuan sistem yoğun çalıştığı için müdahele edemiyorum.Akşam mesai saati bitiminde müdahele etmem gerekicek.Server çalışırken bozuk diski çıkarıp yerine yeni diski taksak sorunsuz bir şekilde sistem devam eder mi? Arızalı diski söktüğüm yere yeni diski takayım mı yoksa ayrı bir slotaa takmam daha mı iyi olur sizce?

Acil olarak yardımlarınızı bekliyorum.

Teşekkürler

 

The current array controller has a bad or missing drive.

(Interim
Recovery) Logical Drive 1 (1.1 TB, RAID 5) is operating with reduced performance
and a further physical drive failure may result in data loss depending on the
fault tolerance.

Configuration changes to this logical drive or any other
logical drive in the array are not allowed until this problem is
corrected.

To correct this problem, check the data and power connections
to the physical drives or replace the failed drive. For more information,
generate a diagnostics report under the Diagnostics tab.
 

 
Gönderildi : 13/08/2015 13:46

(@riza-sahan)
Gönderiler: 18032
_
 

Bu diski çıkarıp yenisi ile değiştirip rebuild süresince beklemeniz gerekir.

1984 doğumluyum. 4 yaşından bu yana İstanbul’da yaşıyorum. Sırası ile aşağıdaki okullarda eğitim gördüm. Paşaköy ilkokulu (1990-1995) Kartal Zekeriyya Güçer İlköğretim Okulu(1995-1998) Ümraniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü(1998-2001) Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı(2002-2004) Anadolu Ünv. İşletme Fakültesi(2006-2009) Lise yıllarından sonra bir bilgisayar firmasının teknik servisinde mesleğe merhaba dedim. Outsource olarak Citibank ytl ve bina taşınma projesinde yer alarak 8 ay görev yaptım. Bu görevden sonra şu an çalışmakta olduğum yerde bilgi işlem sorumlusu olarak göreve başladım ve 18 yıldır görevimin başındayım.

 
Gönderildi : 13/08/2015 13:53

(@ayhanozdemir)
Gönderiler: 474
Honorable Member
Konu başlatıcı
 

Hocam çok teşekkür ederim hemen dönüşünüz için.Şuan sistem aktif çalışıyor.Bozuk olan diski çıkarıp yenisini takmam sistemde çalışanları etkilemez değil mi?

Bu arada diğer diskler yeşile döndü.Arızalı disk mavi ve turuncu olarak yanıp sönüyor. Bir sorun teşkil etmez sanırım yine de sistem çalışırken arızalı diski çıkarıp yenisini takayım mı hocam.

 
Gönderildi : 13/08/2015 14:01

(@m-oguzhanozkurt)
Gönderiler: 1323
Noble Member
 

Ayhan Bey Merhaba,

Sunucunuz hot swap - hot plug destekliyorsa ki HP ML350 G6 destekliyor diye hatırlıyorum sistemi kapatmanıza gerek kalmaz. Eski diski çıkarın, yedek diskin eski disk ile aynı marka model olduğunu teyit ettikten sonra eski diski çıkardığınız slota takın. Bir süre (veri boyutunuza bağlı olabilir 2 gün süren yer biliyorum) sonra çalışan iki disk üzerindeki veriler yeni diskede aktarılacak ve sistem sorunsuz çalışmaya devam edecektir. Bu süreci çok uzatmamanızda fayda var. 2 disk ile sisteminiz çalışır ama disklerden birisi daha yeni diski takmadan giderse veri kaybı yaşanabilir, sisteminiz çalışamaz duruma gelecektir.

 
Gönderildi : 13/08/2015 14:22

(@ayhanozdemir)
Gönderiler: 474
Honorable Member
Konu başlatıcı
 

Oğuzhan hocam teşekkür ederim,

Dediğiniz gibi sistem açıkken sök tak yaptım.Şu anda yeni taktığım diskte yeşil ışık yanıp sönüyor.İşlem tam olarak bittiğini nasıl anlarım.Bir de 5 disk takılı şuanda 1 adet disk daha alıp hot spare mi yapmak daha iyi olur sizce yoksa 1 adet disk alıp yedekte bulundurmak mı?

Kolay Gelsin 

 
Gönderildi : 13/08/2015 14:44

(@m-oguzhanozkurt)
Gönderiler: 1323
Noble Member
 

Yeşil ışık yanıp sönmesi normal, rebuild yapıyor. Işık sabit yanınca işlemin bittiğini anlayabilirsiniz. Ben hot spare yapmak yerine yedekte bulundururum, tercih sizin.

 
Gönderildi : 13/08/2015 14:48

(@ayhanozdemir)
Gönderiler: 474
Honorable Member
Konu başlatıcı
 

Tamamdır hocam bundan sonrası için diskin tamamlanmasını beklemek.Bende yedek bulundurmaktan yanayım açıkçası hocam.

Teşekkür ederim cevaplarınız için.

 
Gönderildi : 13/08/2015 14:51

(@m-oguzhanozkurt)
Gönderiler: 1323
Noble Member
 

Önemli değil, geçmiş olsun.

 
Gönderildi : 13/08/2015 14:57

(@ayhanozdemir)
Gönderiler: 474
Honorable Member
Konu başlatıcı
 

Günaydın ,

Dün arızalı diskin yerine yedek diskimi takmıştım.Rebuil işlemini tamamlamıştı.Bu sabah geldiğimde gördümki yeni taktığım diskin ışığı yine kırmızı olmuş.Slotla ilgili sorun var sanırım.Acaba o slottan yeni taktığım diski çıkarıp (5.Slotu) o slotu boş bırakıp yanındaki boş slota taksam sorun olur mu?  

Acil olarak cevaplarınızı bekliyorum

Teşekkürler 

 
Gönderildi : 14/08/2015 11:13

Paylaş: