Forum

Hp Ml380 G5 smart a...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Hp Ml380 G5 smart array hata

3 Yazılar
2 Üyeler
0 Reactions
987 Görüntüleme
(@resulkurekci)
Gönderiler: 155
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

İyi Gunler benim soyle bir sorunum var sununun smart array kartı ile ilgili asagıdaki hatayı alıyorum 

 

 

 

1729 hatası dikkatimi cekti ve sunucu cok yavas işlem yapıyor bununla ilgili ne onerebilirsiniz ne yapabilirim pil ile ilgilimidir bu sorunda pili degistirsem sorun ortadan kalkarmı acaba  

 

 

 

 

 
Gönderildi : 03/05/2015 18:29

(@h-koraygunduz)
Gönderiler: 301
Üye
 

Selam;


SmartArray Cache battery bitik gözüküyor. Bundan dolayı da cache kapalı bu da Performance etki edecektir. Sunucunun garantisi varsa 444 71 72 telefondan bir kayıt açarak değişimini talep edebilirsin. Ya da kendin alıp değiştirebilirsin. Battery değişimi sonucu hata ortadan kalkacaktır.


Birde Performance denetim işlemi çalışıyor bu işlem bitene kadar da sistem de yavaşlama olur. Bu işlem bittikten sonra ve pil değişimi sonrası sistem normale döner.


Teşekkürler.

 
Gönderildi : 03/05/2015 19:34

(@resulkurekci)
Gönderiler: 155
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

tesekkurler pil alımı yaptım gelicek performans konusuda evet 2 gundur boyle bir kac gun icinde sorun olmazsa duzelir tesekkurler cevabınız icin

 
Gönderildi : 03/05/2015 21:06

Paylaş: