Yaklaşık 2 ay süreyle, nerdeyse her gün bir defa reset atan ML350 sunucu için Hp destek hattını aradım. (cihaz 6 yıllık)
Anakart arızası teşhisi kondu ve anakart değişti. Arıza devam etti. Bir tane daha anakart değişti. Tam o arada raid5 çalışan 3 diskin biri bozuldu.
Bozuk olan disk de değişti.
Reset atma olayları devam etti. HP tekrar aradım. PSU'dan olabileceğini belirttim.
Ancak şimdi konulan teşhis ; Power backplain kartı.
Bu arada; HP Management Control sayfasında, hiç bir olumsuz olay ve log yok.
Denetim masası-> Sistem->Başlangıç ve kurtarma cebinde bulunan-"Sistem hatasında otomatik yeniden başlat" sekmesini iptal ettiğimde,
server hemen kapanıyor ve cihazın ön panelindeki EXTERNAL HEALTH ve INTERNAL HEALTH ledleri kırmızı renkle yanıp sönmeye başlıyor.
Cihaz bu durumdayken, ILO kontrolüne yanıt vermiyor.
Bu arıza hakkında bir yorumunuz olabilir mi?
Cihazda Server 2003 Std-32 bit kurulu. Bu reset'lerin sebebi yazılımsal olabilir mi?
Merhaba Levent Bey,
Doğru bir cevap almışsınız. Cihazda verdiği hata mesajında bu hatanın Power Supply tarafında olduğu ve güç yönetimi ile alakalı olduğu belirtilmektedir. Bu sorun ile ilgili aşağıda özellikle bu sürümde görüldüğünü gösteren açıklamalar yer almaktadır. Servisin yönlendirmesine kulak verin ve power supply hem dış ünite hem iç ünite yönetimini değiştirin.
Merhaba Levent Bey,
Doğru bir cevap almışsınız. Cihazda verdiği hata mesajında bu hatanın Power Supply tarafında olduğu ve güç yönetimi ile alakalı olduğu belirtilmektedir. Bu sorun ile ilgili aşağıda özellikle bu sürümde görüldüğünü gösteren açıklamalar yer almaktadır. Servisin yönlendirmesine kulak verin ve power supply hem dış ünite hem iç ünite yönetimini değiştirin.
Rafet hocam; Yönlendirme için teşekkürler. Pazartesi power değişimi için HP'den gelecekler.
Ancak beni düşündüren ;
"Sistem hatasında otomatik yeniden başlat" düzenlemesinden sonra meydana gelen olay.
Cihaz kapanıyor, ön paneldeki işıklır kırmızı hata ile yanıp sönmekte. Ve ancak Güvenli mod'ta açılıyor.
İşin garip tarafı da, son 3 gündür cihaz reset atmadı.
Pazartesi değişimden sonra süreçte bakalım neler olacak 🙂
10 gün kadar önce, cihazın PSU ve Power Back Plain kartı değişti.
Şu ana kadar her hangi bir sorunumuz yok. 10 gündür Reset yaşanmadı.
Bilgilerinize