Şöyle bir sorunum var sistemimde 2 adet 36 gb lik disk var 1 ve 2 nolu slotlarda bunlar raid 1 olarak tanımlı 1 nolu slotumdaki disk arızalandı bunu söküp yerine disk taktıgım zaman diger diskte bilgileri otomatik olarak yeni diske yazarmı raid5 deki mantık gibi sistemimi hiç kapatmadan yapmam gerekiyor disklerim hot plug olabilirmi acaba
merhabalar
otomatik olarak build işlemi başlar ancak istisnai durumlarda başlamadığı da oluyor. bu durumda manuel olarak bu süreci tetikleyebilirsiniz.
kolay gelsin
manuel olarak sistemi restart etmemiz yeterli olabilirmi olmaz ise nasıl yapmam gerekir biraz bilgi verebilirmisiniz rica etsem
Merhaba Ahmet Bey,
Bu gibi durumlarda önce sisteminizin image alın her ihtimale karşı. Daha sonra restart edin ve raid config ekranına giriş yapın ve rebuild işlemini yapın.
Merhaba,
Önce sistemin imajını alınız. Ardından raid config ekranından ctrl + f6 yada ctrl + I idi, start ekranında görünmekte, oradan kontol edebilirsiniz. Ek olarak, systemı açtığınızda raid configuration yazılımı ile kontrol edebilirsiniz. Raid 1 yapısı gereği, bir disk down olduğunda yeni disk taktığınızda rebuild işlemi yapacaktır.
Keyifli çalışmalar.
Yardımlarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim, İyiki Varsınız, disk geldiginde deneyecegim
Yardımlarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim, İyiki Varsınız, disk geldiginde deneyecegim
Deneme sonucunda bilgiyi buradan bize dönebilirsiniz. Rica ederiz.