Forum

ml350 g3 disk eklem...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

ml350 g3 disk ekleme

4 Yazılar
4 Üyeler
0 Reactions
483 Görüntüleme
(@UgurSALMASUR)
Gönderiler: 163
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

merhaba arkadaşlar elimde 1 adet hp ml350 g3 serisi server var.serverda 3 adfet disk var ve diskler raid 5 olarak yapılandırılmış non hot plug yapıdadır.acu ekranına baktığımda disklerden birinin bozulduğunu farkettim ve yerine yenisini taktım şuan  taktığım disk te acu ekranında gözüküyor fakat  logical drive 1 yazan kısımda  saat işareti var ve  bilgisine baktığımda "waiting for rebuild" yazıyor.aynı zamanda loglara baktığımda 


POST Error:1786-Driver Array Recorvery Needed 


POST Error:1778-Drive Array resuming automic data recorvery process


yukardaki gibi ibareler var .Sanırım diski taktıktan sonra yapmam gereken atladığım kısımlar var  bu konuda hp ile çalışmış tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim. 


 

 
Gönderildi : 10/08/2009 16:29

(@huseyinertugrul)
Gönderiler: 1112
Noble Member
 

Yeni disk üzerine data rebuild ediliyor anlaşılan, bir süre beklerseniz hdd tam devreye girecektir.

 
Gönderildi : 10/08/2009 18:53

(@ekremyorulmaz)
Gönderiler: 12
Active Member
 

raid firmware ve software güncelleyin restart yapın konuşalım.

 
Gönderildi : 11/06/2010 18:18

(@berkantmutlu)
Gönderiler: 406
Reputable Member
 

Merhaba,


Arızalı diski çıkartıp yerine yenisini takarsanız sorun olmaz. Waiting for rebuild, diskin sisteme dahil edilmeye çalışıldığını belirtir. Disk doluluk oranına göre biraz zaman alacaktır. Bir kaç saat sonra geçmiş olması gerekir.


DİKKAT : Bu işlemler esnasında sunucuyu restart etmeyin!


İyi çalışmalar.

 
Gönderildi : 14/06/2010 12:16

Paylaş: