Merhaba arkadaşlar.
Şirketimizin bünyesinde 60 Pc kurulu bir alan mevcut ve bu sisteme baglı bir adet fortigate 80c firewall bulunmakda.
TTnetin adi kullanım kotasından dolayı 1 tane hat yetmemeye başladı ve 2. hat kullanmak zorunda kaldık ve yeni bir baglantı aldık.
Bu hattı da firewall a baglantı yapmak istedik ama bu konuda sıkıntılarımız var. Firewall modemi görmüyor yada biz tanıtamıyoruz.
Zyxell modemimiz var yeni arayüzünde bridge baglantıyı nasıl yapıcagımı bulamadım. internette hep eski arayüz üzerinden yada kablosuz bridge yapımını göstermişler. Bundan dolayı modemi ayarlıyamadım.
FireWall İP 192.168.1.1
1. Hattımız 192.168.2.1
2.Hattımız 192.168.3.1
Firewall da 2. hattımızı dhcp baglantı kurmaya çalışdıgında failed baglantı hatası veriyor.
Yardımlarınızı bekliyorum.
Şimdiden teşekkürler.
Zyxell cihazın modeli nedir
Zyxel VMG3312-B10A
Ağ ayarı -> genişbant menusunden
gelen bağlantılar içerisinde MyISP olanı en sagdaki kalem kagıt ikonundan içerisine girip
modunu köprü olarak seçmeniz yeterli olacaktır.
iyi çalışmalar
çok teşekkür ederim.
Fortigate 80c kullanıyorum o konudada yardımcı olabilirmisiniz bana nasıl entegrasyon yapıcam firewall a ?
çok teşekkür ederim.
Fortigate 80c kullanıyorum o konudada yardımcı olabilirmisiniz bana nasıl entegrasyon yapıcam firewall a ?
Modemi Wan bacagına bagladıktan sonra fortigate arayüzüne giriş yapınız . Arayüzde System>Network>interfaces menüsünden modemi hangi bacaga bağladıysanız o bacagı editleyiniz ve pppoe ayarlarını yapınız . Ayarlar doğru ise fortigate wan bacagı ip alacaktır.
Teşekkür ediyorum size
Kusura bakmayın parça parça soru soruyorum ama şuanda modemimin internet ışıkları söndü ama firewall ip yi aldı bu normal mıdır ?
Teşekkür ediyorum size
Kusura bakmayın parça parça soru soruyorum ama şuanda modemimin internet ışıkları söndü ama firewall ip yi aldı bu normal mıdır ?
modem sadece hat baglantısını yaptıgı için power ve dsl ışıklarının yanması yeterli
ip adresini fortigate alıyor ise dogru yoldasınız
yardımlarınız için tekrar eşekkür ederim saolun beni büyük bir dertten kurtardınız 🙂
Kusura bakmayın yine bne 🙂
modemın my_ısp diye 2 tane alanı var biri yönlendirme biri ethernet
etherneti köprü ye aldın mı modem stabil bir şekilde çalışıyor ama firewall da failed veriyor .
yönlendirmeyi köprülemeye alınca adsl ısıgı dahil heps gidiyor sadece power ve ethernet yanıyor. ama firewall da connecting yazıyor. vede şöyle bir sıkıntım var firewall conecting yazıp ip alıyor. firewall daki Wan1 ışıgı sürekli yanıp sönüyor veri akışı oluyor yanı, Wan2 ışıgında oynama bile yok sabit yanıp duruyor. bu konuda yardımlarınızı tekrar bekliyorum.
fortigate üzerinde 2. hat için kural ve routing yapmanız gerekiyor
http://video.fortinet.com/video/105/redundant-internet-connections-5-2
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Sorunlarımı çözdüm.
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Sorunlarımı çözdüm.
işinize yaramasına çok sevindim
iyi çalışmalar