Forum

EMC CX3-10 Kabinet ...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

EMC CX3-10 Kabinet Montajı

3 Yazılar
2 Üyeler
0 Reactions
895 Görüntüleme
(@mustafavangol)
Gönderiler: 15
Active Member
Konu başlatıcı
 

Hepsi kendi çevirimdir CX3-10 kabinet montaj işlemini içermektedir umarım yardımcı olur. İyi kurulumlar.

 

EMC CX3-10

Çevresel Faktörler

    * Isı
    * Havadaki Nem
    * Yükseklik
    * Fiziksel Alan
    * Elektrik Seviyesi

 

En fazla +15 C° & 32 C° (59°F dan 89,6 F °)'a kadar ısıda durmalıdır.

Sistem temizliği ve soğutma işlemini arkadan öne doğru olan EMC kabinet vantilatörleri yapar.

 

 

Güç kablosu 4,5 metre (15 ft) Duvar ile arkadan yakınlık mesafesi 91 cm olmak zorundadır.

 

CX3 serisi her storage processor direk olarak yada switch aracılığı ile yönetim istasyonuna bağlı olmalıdır.

Yönetim konsolu (yönetim istasyonunun minimum konfigurasonu;

 

• Intel-uyumlu 500 MHz bir pc en az 512 MB RAM ve disk üzerinde 50 MB'lık boş yer olmalı

• Video çözünürlüğü minimum 1024x768, 256 renk

• Network Kartı Olmalı

• US klavye and mouse

• DB-9 COM port konnektörü

• Windows 2000, Windows Server 2003 or Windows XP for ease of

installation and specific configurations; supported operating systems

include AIX, ESX Server, HP-UX, Linux, and Solaris

• Her storage processor bağlantısı ve yönetimini yapabilmek için TCP/IP network bağlantısı

• Java Runtime Environment (JRE) Standard Versiyon 1.4.2_13 yüklü olmasılı

• Web arayüzü: Microsoft Internet Explorer versyon 5.5, Netscape Navigator versiyon 6.0 yada daha üst versiyonu, Mozilla 1.0.1 ya da daha üst versiyonu ya da  Firefox 1.0 veya daha üst versiyonu.

Storage sistemini algılayabilmek için Host'u aynı Subnet altında storage sistemin SP'si gibi bağlanmalıyız . Bu sayede Host yönetim istasyonu olarak kullanılabilir, Fakat üzerinde AIX çalışmaz.

CX 3-10 Serisi Kabinet Yerleşimi

 

EMC'yi standart bir kabinete yerleştirmek için, nereye monte edeceğimiz ve kabinet içine montajı yapılmış server ve ya switch türü cihazlar ile aralığını iyi bir şekilde ayarlamamız çok önemlidir.

CX 3-10 cihazını kabinete yerleştirirken,

 

Öncelikle DAE3P-OS daha sonra

1U SPS ve sonrasında SPE3 ünitesini

Monte etmeliyiz.

 

DAE3P-OS : Disk enclosure "Array Yazılımını içerir"

SPS : Stand-by power supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 U, 1-3/4 in,  45 mm   3 CX3-10, CX3-20 and CX3-40 SPS, CX3- series SPE3, some switches

2 U, 3-1/2 in,  90 mm 6 CX3-80 SPS, some switches

3 U, 5-1/4 in,  133 mm 9 EMC DAE2P, DAE3P

4 U, 7 in,        178 mm 12 CX3-series SPE2

 

1 U' luk Storage Processor Enclosure'ın kabinete yerleşimi ; (SPE3)

SPE Donanımsal Kurulumun yapılması için aşağıdaki parçalara ihtiyaç duyacağız,

 

    * Sol ve Sağ olmak üzere iki adet Ayarlanabilir kızak

 

    * 10 adet vida

 

    * 2 adet destek mandalı (Bezel Latch Bracket)

 

KIZAK APARATLARI

 

 

2 kişi SPE3'ü raylara kabinetin önünden yerleştirir. Daha sonra destek mandalını yerleştirir ve ön panel korumasını anahtar yardımı ile SPE3'ün ön kısmına monte ederiz.

1 U'luk SPS Tray ve SPS Ünitelerinin kabinete yerleşimi;

CX3-20 ünitelerinde 1U içerisinde 2 adet 1000W'lık SPS Tray içermektedir. CX3-10'da bu tektir.

 

İçerik

 

    * İki adet ayarlanabilir ray sistemi

 

    * SBS B Filler Ünitesi : Tek SPS kullanılıcak yerlerde arkada boşluk kalan kısmı kapatmak için kullanılacak aparattır.

 

    * Front fastener bracket : Öntarafı tutan mandal (SPS ünitesini korumak için)

 

    * 8 tane M4-Panhead screw arka kısım için

 

    * 6 tane ön panel için M4 x 10 mm düz başlı vida

 

    * 2 adet tutturucu mandal

 

    * 10 adet philips siyah renkli M5x16 mm vida (raylara takılmak üzere)

 

SPS Tray'inin kabinete yerleşimi (Alt Destek)

Ray'lar takıldıktan sonra SPS Tray'i kabinetin ön tarafından raylara sokarız.

SPS ünitelerini çıkardıktan sonra SPS tray(Tepsi) içerisine kabinetin ön tarafından yerleştiririz.

 

SPS'ler tray içerisine yerleştikten sonra arka kısmına 8 adet ön kısımıda SPS B filler'i ile kapattıktan sonra 6 adet vida takılır.

 

Son olarak SPS ünitelerinin ön kısmına tutturucu mandallar ile Bezel (ön panel kapağı) takılır.

 

 

3U Disk Enclosure'un kabinete yerleşimi (DAE3P)

 

Gerekli aparatlar,

    * 2 adet ayarlanabilir ray

 

    * 12 adet Philips M5 vida

 

    * Anahtarları ile birlikte 3U'luk Bezel (Ön Panel Kapağı)

 

Kabinete yerleşim aşağıdaki gibidir. İki U arası en yakın olan boşluklara Alingment pinler gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

 

Raylar takıldıktan sonra iki kişinin yardımı ile Kabinetin ön kısmından arkaya doğu kızak sayesinde ittirilir.

Öncelikle Disk Enclosure'ın rayların arkasına tamamen yerleşmiş olduğundan emin olmalıyız.

Yerleştirdiğimiz rayın arkasına doğru iki tane tab göreceğiz bu çentik tablar cihazın arka tarafa daha fazla yaklaşmamasını sağlar. Daha sonra cihazı ön taraftan 4 adet M5 12.7 mm vidalar ile kabinete sağlamca tuttururuz.

 

Ön kısımda disk sürücülerin ya da doldurucu disk panellerinin takılı olduğundan emin olmalıyız. Disklerin takılacağı yerler boş kalmamalıdır.

Daha sonra ön panel kapağını (Bezel) tutturucu mandalların (latch bracket) üstüne oturturuz. Ve paneli kilitleriz.

 

Başka bir DAE3P yerleştirilecekse aynı işlemleri tekrarlamamız gerekmektedir.

 

DAE3P-OS'nin SP3'e bağlanması

 

CX3-10 ve 3-20 serilerinde SP3s'in arkasında tek bir fiber optik giriş bulunmaktadır.

 

SP'nin (BE Port) arka kısmında SP A ve SP B göreceksiniz bunlar eştir ve aynı dual port'lu disk sürücüsüne erişim yaparlar.

 

Bağlantıları ise,

SP A -> PRI Port üzerindeki LCC A'ya

SP B -> PRI Port üzerindeki LCC B'ye bağlanır.

 

(Not ) Eğer birden fazla DAE3P kullanılacaksa kesinlikle yukarıdaki işlem yapılmamalıdır. Öncelikle yeni koyulacak olan DAE3P'nin montajı yapılmalı daha sonra adres atamaları yapılmalı ve DAE3P to DAE3P bağlantısını fiziksel olarak gerçekleştirdikten sonra kablolar takılmalıdır.

 

SFP-HSSDC2 bakır kablosunu her storage processor (SP3) üzerinde bulunan "BE 0" portuna takmak için kullanacağız

SP B den PRI Connector LCC A'ya bağlanacak olan konnektor yapısı ilk şekildeki gibi connector'a doğru yokuş aşağı görünüm SP A dan PRI Connector LCC B'ye kablo takılırken tam tersi şekilde girdiğini göreceğiz.

 

 

AC Kablolarının Bağlantısı

 

EMC DAE3P cihazı elektriğe bağlandığı anda çalıştığı için öncelikle power switchlerin kapalı durumda olduğunu kontrol etmeliyiz.

 

 

1-      AC kablosunu güç ve soğutma modulüne takarız

2 - DAE3P-OS yi SPS (Standby power supply)'a bağlarız. Module A'nın SPS A ya ve Modul B'nin SPS B ye bağlı olduğundan emin olmalıyız.

 
Gönderildi : 24/11/2008 01:05

(@firatozturk)
Gönderiler: 29
Eminent Member
 

Merhaba ,


 


Oncelikle faydali bilgiler icin tesekkürler. 1-2 ekleme yapmak isterim;


Yönetim konsolu olarak belirtilen PC'ye uzaktan baglantı icin gerek vardır. EMC Müsteri Destek ekibi EMC ürünlerine modem cihazi ile bu PC'ye baglanti kurup burdan browser uzerınden erisirler. Windows üzerinde bolgesel ayarların United States olarak kalması Java ile ilgili sorunları ortadan kaldırır


 


Kurulum yapılırken en altta SP'ler ve SPS'ler sonra uste dogru sırasıyla, SPE (artık DAE olark geciyor adı) ve DAE'ler seklinde gitmeli, genelde FC switchleri kabinetin en ustune yerlestırmekte fayda vardır.


 


CX3-20 ve ustu urunlerde SPS'ler standart 2 tane gelirken, CX3-10'da SPS'ler musterı tercihine göre 1 veya 2 tane olabilir.


 


Son olarak SPS'leri ve diger bilesenleri mumkunse 2 ayrı power zone'a baglamak daha iyi olacaktir 🙂


 


Tekrar faydali bilgiler icin tesekkurler

 
Gönderildi : 24/11/2008 01:54

(@mustafavangol)
Gönderiler: 15
Active Member
Konu başlatıcı
 

Eklemiş olduğunuz harika bilgiler için teşekkürler. Haklısınız aslında tercihe göre geliyor yazmayı unutmuşum işin içine çeviri girince orjinalliğini bozmak istemedim. Başlarda kurulumu zor gibi gözüksede fiziki kurulumda pratik olarak herşeyi düşünmüşler. O yüzden bu emc yelpazesi altındaki ürünleri araştırmaktan büyük keyif aldığımı söyleyebilirim. İyi çalışmalar. Tekrar teşekkürler.

 
Gönderildi : 24/11/2008 04:23

Paylaş: