Merhaba ÇözümPark ailesi,
Sistemimizde bir süre önce bir elektrik kesintisi olmuştu o kesintiden beri PRTG'de UPS ekranından şu hatayı alıyorum :
Status: Down
Last Value: Battery Normal
0s (UPS battery time is remaining) is below limit of 5 m in UPS Battery Time Remaining. Battery Low , Shutdown Eminent
UPS firma görevlilerine cihazın kontrollerini yaptırdım, bataryalarında hiç bir sorun yok, bütün testlerden de geçiyor cihaz.
Bu cihaza network kartı sonradan eklendi, network kartında bir arıza olabilir mi ?
Sizin bu konuda tavsiyeleriniz nedir ? Şimdiden teşekkür ederim.
Selam ,
Açıkçası UPS çok fazla Modulden oluşur ve bu hata illaki Aküden olması gerekmez aradaki güç kontrol kartlarından SNMP kartında veya aradaki bir devre elemanından dahi kaynaklanabilir nacizane tavsiyem bahsettiğiniz modülü değiştirtme veya test ettirme şansınız varsa deneyin
merhaba,
üreticinin interface kartı mevcut ise monitor uygulamasıda vardır.
en kötü snmp agent olabilir.
devamında ilgili uygulamada aynı mesajı aldığınız takdirde, tekrar ürünü incelemek durumunda kalırlar.
****************************************************************