Forum

Server,Switch,NAs,F...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Server,Switch,NAs,FW için UPS önerisi..

6 Yazılar
3 Üyeler
0 Reactions
634 Görüntüleme
(@MuratSURTEM)
Gönderiler: 81
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

Merhabalar...

1 adet IBM E series tek işlemcili Server

1 adet Iomega Px4-300R NAS

1 Adet 1910-48G Switch

1 Adet Firewall

 Bu ürünleri tek bir prizden beslemek istiyorum.Bunları 1-2 saat ayakta tutabilecek bir UPs önerisi olan varmı acaba ??

APC diye düşünüyorum ama UPS seçimi konusunda pek tecrübeli değilim.Tek bildiğim Online UPS olması gerekliliği.Artı bulunduğum lokasyonda voltajda ani dalgalanmalar çok oluyor, bu sorundan da koruması gerekli...

Şimdiden yardımlarınız için çok teşekkürler.

 
Gönderildi : 17/05/2012 16:05

(@www-rizasahan-com)
Gönderiler: 18033
_
 

Merhaba,
Bu cihazları 1-2 saat ayakta tutmanız içim 5KWA bir cihaz almalısınız. Bu Tunçmatik, APC, Makelsan v.s hepsi olabilir. Hepsi en az iki yıl garantili zaten üzerlerindeki akü ömürleride max 2-3 yıl.

1984 doğumluyum. 4 yaşından bu yana İstanbul’da yaşıyorum. Sırası ile aşağıdaki okullarda eğitim gördüm. Paşaköy ilkokulu (1990-1995) Kartal Zekeriyya Güçer İlköğretim Okulu(1995-1998) Ümraniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü(1998-2001) Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı(2002-2004) Anadolu Ünv. İşletme Fakültesi(2006-2009) Lise yıllarından sonra bir bilgisayar firmasının teknik servisinde mesleğe merhaba dedim. Outsource olarak Citibank ytl ve bina taşınma projesinde yer alarak 8 ay görev yaptım. Bu görevden sonra şu an çalışmakta olduğum yerde bilgi işlem sorumlusu olarak göreve başladım ve 18 yıldır görevimin başındayım.

 
Gönderildi : 17/05/2012 16:09

(@MuratSURTEM)
Gönderiler: 81
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

Öneriniz için teşekkürler.

APC de marka model araştırıcam daha önce kullanan varmı acaba ? Nelere dikkat etmeliyiz ?

 
Gönderildi : 17/05/2012 16:12

(@www-rizasahan-com)
Gönderiler: 18033
_
 

Apc iyidir öneririm. Kuru tip akü olmasında yarar var aslında pek kontrol edilecek bir şeyde yok. Gürültü çıkarmaması fan varsa sessiz çalışması gibi kıstaslar önemli biraz. Bakım sırasında arkadaki monte yerinden rahat çıkarılacak bir cihaz olması önemli. Neticede 5 KWA bir ups en az 20x80x80 ebatlarında olmaktadır.

1984 doğumluyum. 4 yaşından bu yana İstanbul’da yaşıyorum. Sırası ile aşağıdaki okullarda eğitim gördüm. Paşaköy ilkokulu (1990-1995) Kartal Zekeriyya Güçer İlköğretim Okulu(1995-1998) Ümraniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü(1998-2001) Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı(2002-2004) Anadolu Ünv. İşletme Fakültesi(2006-2009) Lise yıllarından sonra bir bilgisayar firmasının teknik servisinde mesleğe merhaba dedim. Outsource olarak Citibank ytl ve bina taşınma projesinde yer alarak 8 ay görev yaptım. Bu görevden sonra şu an çalışmakta olduğum yerde bilgi işlem sorumlusu olarak göreve başladım ve 18 yıldır görevimin başındayım.

 
Gönderildi : 17/05/2012 16:21

(@MuratSURTEM)
Gönderiler: 81
Estimable Member
Konu başlatıcı
 

https://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SURTD5000XLI

Sanırım bu model işimizi görecektir..Diye düşünüyorum.

 
Gönderildi : 18/05/2012 13:03

(@SedatTURAN)
Gönderiler: 443
Honorable Member
 

ben işletmelerimizde inform kullanmaktayım. 4 server 35 pc , 1 swicht , 1 modem , 3 access point bunları 10 KW ile yarım saat götürebiliyorum ki yapın 1-2 saatlik çalışmaya uygun olması için 6 KW inform öneririm. riza hocamın dediği gibi. şubemizde 6 kw kullanmaktayım ve 1,5 saat süre ile 9 kamera , 3 pc , 1 sunucu , 1 swicht , 1 modem' i rahatlıkla kaldırmakta.

keyifli çalışmalar dilerim.

 
Gönderildi : 06/06/2012 01:15

Paylaş: