Forum

Ibm x3650 m4 aç...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

Ibm x3650 m4 açılma sorunu

7 Yazılar
4 Üyeler
2 Reactions
2,547 Görüntüleme
(@erhanguzel)
Gönderiler: 16
Eminent Member
Konu başlatıcı
 

merhaba ; 

ıbm server elektirk kesntisi ve güç kaynağı sarj bitmesi sonucu tekrar açıldığında fanlar sürekli çalışıyor 10 dk sonra bu hatayı veriyor

0x2 unrecognised progress code Hatası veriyor açılmıyor klavye mouse kontrolu yok

neleri kontrol etmem gerekiyor.

Yardımlarınızı bekliyorum.

teşekkürler...

 

 
Gönderildi : 22/12/2018 20:36

Hakan Uzuner
(@hakanuzuner)
Gönderiler: 33367
Illustrious Member Yönetici
 

Merhaba,

Burada ne görüyorsunuz?

 

 

 

Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

 
Gönderildi : 23/12/2018 01:52

(@erhanguzel)
Gönderiler: 16
Eminent Member
Konu başlatıcı
 

Merhaba Hakan hocam ;

panelde hiçbir uyarı yok

fanlar sürekli yüksek hızda çalışıyor ve ekranda system initialization 10-15 dk kaldıktan sonra  yukarıdaki hata mesajı geliyor

 

 
Gönderildi : 24/12/2018 01:10

Hakan Uzuner
(@hakanuzuner)
Gönderiler: 33367
Illustrious Member Yönetici
 

O zaman bir case açın derim.

Danışman - ITSTACK Bilgi Sistemleri
****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

 
Gönderildi : 24/12/2018 03:16

(@erhanguzel)
Gönderiler: 16
Eminent Member
Konu başlatıcı
 

Merhaba ;

 

konu açıkta kalmaması açısından ankart değişmi sağlandı raid import edildikten sonra sistem aynı şekilde geri döndü

 

sorun anakart değişimi ile çözüldü yani..

 

iyi çalışmalar...

 
Gönderildi : 08/01/2019 15:07

(@hakankaplanoglu)
Gönderiler: 500
Honorable Member
 

Geri dönüş için teşekkürler. Daha sonra aynı sorunu yaşayan bir kişi için, sorun çözümünde faydalı olacaktır.

Geçmiş olsun.

 
Gönderildi : 08/01/2019 18:53

(@werderas07)
Gönderiler: 6
Active Member
 

merhaba . 

 eğer anakart elindeyse . ibm imm portuna haricen asu64 ile bağlanıp imm restart bmC ve imm restart edebılırsen sorun cozulebılırdı. denemek İstersen deneyebılırsın 1 kere basıma gelmıstı Asu ıle sorunu cozdum

 

 
Gönderildi : 19/06/2020 16:06

Paylaş: