Forum

IBM X3650 elektrik ...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

IBM X3650 elektrik gitti geldi , fanlar çok hızlı...

7 Yazılar
5 Üyeler
0 Reactions
1,386 Görüntüleme
(@MuratTasezen)
Gönderiler: 47
Trusted Member
Konu başlatıcı
 

Merhabalar, 

IBM X3650 M3 server ımız var elektrikler kesildi cihaz kapandı ve sonrasında açtığımızda fanlar ilk açılıştaki hızında devamlı çalışıyor yavaşlamıyor , server açılıyor çalışıyor hiç bir sorun yok fakat fan sesinden dolayı kullanamıyoruz.Yardımcı olabilecek arkadaşa şimdiden teşekkür.

 

 
Gönderildi : 13/07/2017 20:17

(@rafets-ayata)
Gönderiler: 3820
Üye
 

Merhaba,

İlk açılıştı belirli bir soğuma evresine gelene kadar bu devam eder. Bunu fan controller yapar, tabiri caizse ilk başta uzun bir şoklama yapar daha sonra normale dönmesi lazım. Çok uzun süre bu sesle çalışıyorsa normal kapatma işlemi yaptıktan sonra cihazı temizleyip, normal bir açılış yapıp log kayıtlarını kontrol edin.

 
Gönderildi : 13/07/2017 20:25

(@turancoskun)
Gönderiler: 4100
Üye
 

merhaba,

ibm sunucular tarafında bu sorun ile birden fazla sebebten karşılaştım.

öncelikle, fanları ve bağlantılarını tek tek kontrol edin, çalışmayan/bağlantısı kesilen bir fandan dolayı bu sorunu yaşayabilirsiniz.

rack/tower tarafında, yan/üst kapağın yerine tam oturduğundan emin olun.

son olarak, ilgili sunucunun üretici tarafında çıkan güncelleme notlarını inceleyin.

eski bir firmware var ise, yükseltmenizi öneririm.

****************************************************************
Probleminiz Çözüldüğünde Sonucu Burada Paylaşırsanız.
Sizde Aynı Problemi Yaşayanlar İçin Yardım Etmiş Olursunuz.
Eğer sorununuz çözüldü ise lütfen "çözüldü" olarak işaretlerseniz diğer üyeler için çok büyük kolaylık sağlayacaktır.
*****************************************************************

 
Gönderildi : 13/07/2017 21:20

(@ErdemKara)
Gönderiler: 196
Reputable Member
 

Ek olarak ortamda klima varsa dereceyi kontrol edin malum yaz ayında ve havalar oldukça sıcak.

 
Gönderildi : 14/07/2017 13:32

(@Anonim)
Gönderiler: 0
 

Genelde  arıza ve uyarı  durumlarında fanların tamamını  tam performans  ile  çalıştırır sunucu  donanımları . Sunucunun ön panelinde  bulunan ekran  uzerınde  bır uyarı ve/veya  hata ışığı yanıyor mu ?

Merhabalar, 

IBM X3650 M3 server ımız var elektrikler kesildi cihaz kapandı ve sonrasında açtığımızda fanlar ilk açılıştaki hızında devamlı çalışıyor yavaşlamıyor , server açılıyor çalışıyor hiç bir sorun yok fakat fan sesinden dolayı kullanamıyoruz.Yardımcı olabilecek arkadaşa şimdiden teşekkür.

 

 
Gönderildi : 14/07/2017 17:38

(@MuratTasezen)
Gönderiler: 47
Trusted Member
Konu başlatıcı
 

Cihazın çalışmasında hiçbir sorun yok , uyarı vs. birşey de vermiyor , tek şikayet fanlar devamlı olarak ilk açılışdaki hızında çalışıyor,hemen hemen bütün firmware leri yaptık IMM hariç IMM yi update ederken hata veriyor , IMM de sorun olduğuna kanaat getirdik , fakat nasıl update ederiz veya IMM nin arayüzü varmış sanırım oraya nasıl gireriz bilemiyorum.Bir arkadaş da IMM ye eprom yazılması lazım falan gibi birşeyler söyledi doğrumudur?

Bu sorunu çözebilecek arkadaşa cihazı bizzat getirebilirim , cihaz boşta yerine server koyuldu çalışıyorlar.

 
Gönderildi : 07/08/2017 17:14

(@rafets-ayata)
Gönderiler: 3820
Üye
 

Cihazın çalışmasında hiçbir sorun yok , uyarı vs. birşey de vermiyor , tek şikayet fanlar devamlı olarak ilk açılışdaki hızında çalışıyor,hemen hemen bütün firmware leri yaptık IMM hariç IMM yi update ederken hata veriyor , IMM de sorun olduğuna kanaat getirdik , fakat nasıl update ederiz veya IMM nin arayüzü varmış sanırım oraya nasıl gireriz bilemiyorum.Bir arkadaş da IMM ye eprom yazılması lazım falan gibi birşeyler söyledi doğrumudur?

Bu sorunu çözebilecek arkadaşa cihazı bizzat getirebilirim , cihaz boşta yerine server koyuldu çalışıyorlar.

Merhaba Murat Bey,

Portalımızda IMM nedir bununla ilgili; http://www.cozumpark.com/blogs/bm/archive/2012/01/08/ibm-integrated-management-module-imm-configration.aspx   genel bir makale mevcuttur.

 

Nasıl update edildiği ile ilgili olarak; https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/pt-br/ssw_ibm_i_71/rzahq/updateimmfirm.htm  buradan referans alabilirsiniz.

 
Gönderildi : 10/08/2017 18:38

Paylaş: