Forum

HotSwap Disk Değişt...
 
Bildirimler
Hepsini Temizle

HotSwap Disk Değiştirme Prosedürü

6 Yazılar
3 Üyeler
0 Reactions
1,460 Görüntüleme
(@malikugurisikli)
Gönderiler: 244
Reputable Member
Konu başlatıcı
 

Merhaba Arkadaşlar,

IBM x3650 MT7979KGG sunucumda disk arızam var.Disk'imde PFA error hatası görüyorum ve diski değiştirmeyi planlıyorum.Aynı boyut ve model disk sparişi verdim.

Sormak istediğim;

1-Sunucu açık ve üzerindeki servisler çalışırken disk'i değiştirebilir miyim ? 

2-Sunucuyu kapatıp diski değiştirip yeniden mi başlatmalıyım ?

3-Sunucuyu restart edip, srv raid manager'dan diski offline yapıp yenisiyle mi değiştirmeliyim ?

Kısaca ,  HotSwap Disk Değiştirme Prosedürü nedir ?

Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. 

 
Gönderildi : 07/04/2014 23:29

(@cozumpark)
Gönderiler: 16307
Illustrious Member Yönetici
 

bozuk diski çıkarın yerine yenisini takın.

sistem kendisi otomatik olarak rebuild işlemine başlayacaktır.  

 
Gönderildi : 08/04/2014 00:13

(@malikugurisikli)
Gönderiler: 244
Reputable Member
Konu başlatıcı
 

sunucu açık ve servisler çalışıyorken doğru mudur ?

 
Gönderildi : 08/04/2014 00:33

(@cozumpark)
Gönderiler: 16307
Illustrious Member Yönetici
 

raid yapınız var ise evet. hotswap adı üstüne sistem çalışırken bu işlemlerin yapılmasını sağlayan teknoloji.

 
Gönderildi : 08/04/2014 01:03

(@bilgehanpoyraz)
Gönderiler: 809
Illustrious Member
 

MegaRAID Storage Management  yazılımı ile diski taktıktan sonra durumu inceleyip gözlmlemeyi unutmayın. Mümin Hoca'nın dedikleri doğrudur. Otomatik olarak rebuild işlemi başlamış olmalıdır...

 
Gönderildi : 08/04/2014 02:53

(@malikugurisikli)
Gönderiler: 244
Reputable Member
Konu başlatıcı
 

teşekkürler, bu disk arızası nedeniyle sunucunun yedeğini alamadığım için çok dikkat ediyorum.Yedek alabilseydim hic tereddüt etmeden makina çalışırken bu işlemi yapardım.

geri bildirim yapacağım.

iyi çalışmalar. 

 
Gönderildi : 08/04/2014 12:02

Paylaş: